自己家,小平房那样的供配电用什么样的方法比较好,求个方案可行的
自己家,小平房那样的供配电用什么样的方法比较好,求个方案可行的
2楼
求帮助求帮助求帮助
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-23 14:14 编辑
记得上个世纪80年代,直接用BV线埋入粉刷层里,稍想花点钱的,用护套线埋入粉刷层里,这些房子到现在因重新装修而换线,墙里打个洞,因是空斗墙,就从空斗中穿过去,还用护套线。
现在大都建“砖混结构”,阳台天盘都会现浇,圈梁都是先扎钢筋加模板混凝土浇的,墙也是“实垒墙”,这就需要预埋管,一般都用PVC管,直径16和20的用的较多。
因电度表需要村里电工(或国网公司的人)来装的,造房子里先请他们给个意见,请吃顿饭,求教安装方法。
总箱是要的,买个PZ-30(稍大一点),所有管子都通到这个箱(当然,自来水管不能!),房子外面(离墙3米的地下)埋一根长2.5米的6分镀锌管,垂直打入地下顶端离地面0.6米,上部焊一只镀锌螺栓,接一根10平方铜芯线到总箱的PE排上。 别忘记通往屋外的电源线管子(预埋一根32的PVC管),让火表后的线能穿到总箱内。
屋顶装太阳能热水器的朋友,别忘记防雷接地(不宜与保护接地共用),同样可以在墙外打一根镀锌管,用钢筋(不小于6毫米)连接到屋顶热水器上,钢筋在砌墙时预埋进去,一直通到最高处(以后露天部分最好用镀锌圆钢),头上焊螺栓,用不小于6平方的铜芯线与太阳能热水器(金属部分)连接。
如果装电热水器,建议单独装一只25A的漏电开关,热水器进水处铜管(接头上部)用不锈钢卡子(卡住PE线)接地!
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-23 14:30 编辑
上面强电解决了,同时要考虑弱电,农村虽不太有钱,电视还是有的,电视线路也得用PVC管敷设到每个插座,有宽带的网络线也要敷设到每个插座,根据房子结构和线路进入的位置,装一只“多媒体箱”,尽量买大一点的箱,箱内装一只220V的多用插座,以后给路由器、电视放大器、光纤入户的终端供电。
有线电话? 这个倒不是非装不可的了,光纤入户(中国电信的)带电话,可以与网络线(双绞线)同管子,建议用双绞线代替有线电话线。没有电信的光纤入户,用手机的多了,不装有线电话也无妨。
偶在2001年帮亲戚装的电气犯了个错误,用了半软塑料管,到去年再次装修时,全部老化了(可能那种管子是用回收的旧塑料制成的,碰上水泥石灰等带碱性物质,就失去强度了)。
在预埋保护管中,过圈梁、立柱的钢筋混凝土埋管,数量不是很多,建议用强度大一点的自来水管!
回复
5楼
您的小平房想干什么用,您没说清楚,不好处理.
如养鸡,车库,茶室,小旅馆.......
回复
6楼
苯笨 发表于 2015-10-23 14:42 您的小平房想干什么用,您没说清楚,不好处理.如养鸡,车库,茶室,小旅馆…….谢谢,只是自己家居住呢。有200平
回复
7楼
200平的,你的房间还是三相进线吧,利用穿 线管,分线安装,负荷平均分配一下。
回复
8楼
如是老房子,ccc的答复对您是有帮助的.
弱电,您可找电话,网络,电视等解决.
前一段,我从网上下了套住宅图,其中对您有用的,我已用白圈标出.(大字体用gb***.shx)
其中,双电源切换不是必须的,应急灯不是必须的,下一级配电箱不是必须的.除非您有钱.
但屋顶防雷是必须的(有可能,您家不属于第一,二,三类防雷.总之,没坏处).接地是必须的.开关除照明外加漏保是必须的(虽然壁挂空调可不需要,但加了也没人说您错).
配出开关的配出用做什么,您自己定.注意看一下用电设备的容量及电压(您非要买三相空调或三相热水器,配出开关就要改)
一定要注意,此图的进线开关是三相的.您可能只需要单相.无妨您把进线开关单相,进线电缆采用3x16就行了.
建议,您的用电量为10kW.
回复
9楼
不丶错过 发表于 2015-10-24 11:04 谢谢,只是自己家居住呢。有200平应先自己做个设计,向土建要结构图纸,安排好每个房间的用途及家具摆放尺寸,规划好灯(开关)、插座的位置和个数,电视、空调、热水器的位置,计算好线路的条数(包括弱电),考虑各个交叉部位及做法,前期做好接地和预埋,计算好材料,着手买材料和安装(预埋)吧。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-10-24 14:12 应先自己做个设计,向土建要结构图纸,安排好每个房间的用途及家具摆放尺寸,规划好灯(开关)、插座的位 …支持,就是这么回事.
回复
11楼
统一回复 谢谢你们哈
回复