变压器烧第二次了,请高手指点!!!!
co1445486701947
2015年10月22日 13:26:10
来自于变压器
只看楼主

公司购买的江苏亨特集团华特电气有限公司2011年12月制造的变压器S11-4000/35在今年9月30日又一次烧掉了,我们公司正常负荷在2800kva左右,远远没有达到4000kva。而且变压器烧掉的时候工人都下班了,机器根本没有生产。联系变压器生产厂家,给出的答复是使用不当。这个变压器当时买了335000元,这么贵的东西只能用4年不到吗?请高手指点,这种情况会不会是变压器质量的问题?要怎么确定变压器烧掉的原因呢?

PS:目前我们已经从别的公司购买了一台新变压器3150kva的,重量比这个4000kva的重了3吨左右,重量会决定变压器质量吗?

免费打赏
wd0577
2015年10月24日 15:20:13
2楼
重量大的有可能说明给你的是铜芯,现在大部分厂家都是半铜铝或者全铝,防不胜防。
回复
co1445486701947
2015年10月26日 11:03:46
3楼
wd0577 发表于 2015-10-24 15:20 重量大的有可能说明给你的是铜芯,现在大部分厂家都是半铜铝或者全铝,防不胜防。以前那个旧的用的时候声音比较大,现在这个小的反而没有声音,很安静!
回复
wd0577
2015年10月26日 12:21:59
4楼
lisa860713 发表于 2015-10-26 11:03 以前那个旧的用的时候声音比较大,现在这个小的反而没有声音,很安静!铝芯的噪声肯定大一点,外形也大
回复
niziqian007
2015年10月27日 14:32:43
5楼
无故障就烧掉了?同时重量轻了那么多,只能厂家偷工减量,硅钢片用量严重不足,实际变压器容量并不是4000KVa,可能是2500KVa左右,而你的负荷为2800KVa ,长期过载倒至绝缘下降而烧毁。
回复
hsx_1974
2015年10月28日 08:09:10
6楼
质量严重不过关,估计磁饱合了,硅钢片不足。
回复
co1445486701947
2015年10月28日 08:09:40
7楼
wd0577 发表于 2015-10-26 12:21 铝芯的噪声肯定大一点,外形也大外形比3150kva的小额。。。
回复
hsx_1974
2015年10月28日 08:11:12
8楼
查采购部是否有贪腐,3150KVA比4000KVA重。容量严重不足。
回复
co1445486701947
2015年10月28日 08:24:54
9楼
niziqian007 发表于 2015-10-27 14:32 无故障就烧掉了?同时重量轻了那么多,只能厂家偷工减量,硅钢片用量严重不足,实际变压器容量并不是4000KV …听着很有道理呢!可是我是菜鸟啊,变压器烧掉了还能测实际容量吗?你说的硅钢片用量和变压器实际容量可以到哪边去检测呢?
回复
co1445486701947
2015年10月28日 09:22:11
10楼
各位高手,我们公司在江苏泰州,谁能提供有效的检测方案或者直接来检测,我们可以支付报酬啊,有意者加QQ:309600355
回复
wd0577
2015年10月28日 11:52:20
11楼
lisa860713 发表于 2015-10-28 09:22 各位高手,我们公司在江苏泰州,谁能提供有效的检测方案或者直接来检测,我们可以支付报酬啊,有意者加QQ: …有一种仪器叫电桥,可以检测变压器组别容量的