【每日一题】(2015.10.22)低压熔断器熔体额定电流、载流量选择
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年10月22日 11:27:26
只看楼主
1.jpg



1.jpg

悠然
2015年10月27日 16:54:10
2楼
这个题目解答有两个问题:1、kr=1.1无明确依据;2、*1.6/1.45也不确切。
回复
co1440387652174
2015年10月27日 20:36:17
3楼
学习学习学习
回复
romank0107
2015年10月30日 12:08:23
4楼
悠然 发表于 2015-10-27 16:54 这个题目解答有两个问题:1、kr=1.1无明确依据;2、*1.6/1.45也不确切。题目解答无问题,请认真理解。 1.题目已知计算系数取较大值,用配三表11-35即可算出Kr=1.1。2.解答中的1.6/1.45是依据50054的6.3.3,配三表11-33有说明,gG熔断器16A~400A的约定熔断电流都是1.6倍Ir。 学习中需注意规范和手册的理解,才能真正明白!
回复
悠然
2015年10月30日 12:54:01
5楼
1.1的系数依据是什么? 我记得这个系数是按最大一台设备的额定电流与总的计算电流比值,然后查表,并不是这条供电回路下的所有电机。本题并未说明这台电机是最大的,如果仅仅按“较大”取值1.1的话,我就无话可说了。
至于“gG熔断器16A~400A的约定熔断电流都是1.6倍Ir”这句话,后面好像还有一个0.9系数。
回复
romank0107
2015年10月30日 13:08:40
6楼
悠然 发表于 2015-10-30 12:54 1.1的系数依据是什么? 我记得这个系数是按最大一台设备的额定电流与总的计算电流比值,然后查表,并不是这 …首先,0.9的系数已被规范取消,配三中0.9的系数已过时,不可再用!看书时请注意与50054对比理解!
回复
romank0107
2015年10月30日 13:09:59
7楼
悠然 发表于 2015-10-30 12:54 1.1的系数依据是什么? 我记得这个系数是按最大一台设备的额定电流与总的计算电流比值,然后查表,并不是这 …其次,最大没有错。题目中只说了带一台电动机,那这一台电机当然是最大的了。:handshake
回复
巴亚
2015年11月09日 13:40:11
8楼
拜读了,谢谢
回复
小小小的小
2015年11月09日 14:26:37
9楼
路过,学习了
回复
wangxf
2015年11月13日 10:10:55
10楼
看一看,学习学习!
回复
heguangyuan420
2015年11月18日 16:47:44
11楼
电机电流计算有误,50kW是输出功率,要除以效率,再除以功率因数才能得到总额容量
回复

相关推荐

APP内打开