本帖最后由 不学土建的蚂蚁 于 2015-10-20 13:46 编辑 家电使用情况:客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机;卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S;厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路);卫生间:电热水器一台;照明:LED顶灯(客厅,主次卧,厨房,卫生间),主次卧装饰灯和台灯,各阳台灯;

本帖最后由 不学土建的蚂蚁 于 2015-10-20 13:46 编辑

家电使用情况:
客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机;
卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S;
厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路);
卫生间:电热水器一台;
照明:LED顶灯(客厅,主次卧,厨房,卫生间),主次卧装饰灯和台灯,各阳台灯;
空调:客厅、主卧、次卧分别一台1.5匹变频壁挂空调。

配电箱空开与接线图:
空开接法_2.jpg
请问:
1、空开(漏电)类型与容量大小搭配安全吗?有什么弊端?要怎么修改好呢?
2、电线大小合理吗?与空开容量大小搭配合理吗?
3、配电箱这种接法行吗?
4、三台壁挂空调是单独回路好,还是同一回路好呢?

补充:楼道总配电箱里每个电表下都有一个C60的空开,供电局给配的。
补充:旧楼重新装修,走明线槽。
补充:厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
补充:客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??


问题有点多,麻烦高手帮下忙,万分感激!!谢谢!!




空开接法_2.jpg

免费打赏
qq_1428318237863
2015年10月19日 20:47:07
2楼
为什么你的画的总开关不是“漏电断路器”而是断路器。
至于你这样分配我认为不合理。
首先:进线是6平方,你出线也用6平方啊!这样避免以后用电器增多的时候!能够过。
1 空调开关16A配线的话不需要用“4平方”的线。很浪费。用2.5就可以。 你说的空调回路是怎样做也是一样因为回路就是零线。
你的总开关配线也算合理。宁外你全部照明电路用在同一个开关,这样的有点麻烦。把照明的跟房间的电路就可以了吧!
还有其实1P空调其实电流很小的!735W功率,当然啦!你配大一点开关电线以后想换空调就方便了!!
回复
beida_energy
2015年10月20日 09:25:07
3楼
总开关可以不是漏电断路器!因为无法整定,分开关按照功能恰当选择漏电断路器即可。其功能就是总隔离,必须是两极。
但是,一般壁挂空调虽然可以使用单极断路器,但是还是使用漏电断路器比较安全。
空调至少用4平方,现在一般都设计成6平方。
回复
qq_1445238329294
2015年10月20日 10:46:35
4楼
我要做engineer 发表于 2015-10-19 20:47 为什么你的画的总开关不是“漏电断路器”而是断路器。至于你这样分配我认为不合理。 首先:进线是6 …谢谢你的回复,谢谢!!1、总开关没有用漏电断路器,是为了避免某一分支回路漏电而使总开关跳闸,影响其它回路的正常工作。2、进出线的大小我已经改过来了,进线与出线都改为了6平方线。3、空调16A配线用了4平方线,是因为在网上找了好多实例,都是用4平方以上的线,说是空调开机时的瞬间电流过大,用4平方以上的线比较安全。这个我不知道实际上是不是这么个情况,只能求助了。4、我说的三台壁挂式空调同一回路,是指三台空调并联在一个16A的空开上,不知道这样做行不行,如果刚好三台空调同时开的话,会不会不安全(减少空开数量,主要目的是缩小配电箱的大小)。5、在网上找过好多资料,都说照明电路必须要单独一个空开控制。我不是太懂,也很纠结,但觉得好像这样子会安全些吧。毕竟照明用线比较小,万一电流过大烧了,会影响整个回路。6、我买的是三台1.5P的智能空调,忘了多大功率了。
回复
qq_1445238329294
2015年10月20日 10:59:34
5楼
beida_energy 发表于 2015-10-20 09:25 总开关可以不是漏电断路器!因为无法整定,分开关按照功能恰当选择漏电断路器即可。其功能就是总隔离,必须 …谢谢你的回复,谢谢!!1、我的想法也是这样,总开关只起到“总隔离”的作用,在卫厨和插座回路用漏电断路器。2、在楼道里的总配电箱每个用户都配有一个C60的空开(供电局给配的,不带漏电保护),那我自家的配电箱总开关可以配C63的空开吗?还是只能配C60的空开??3、因为壁挂空调都安装在天花板下方的墙壁上,人是接触不到的,为了尽量缩小配电箱的体积,才选择单级断路器的。我还想着能把三台空调都并联到一个16A的断路器上,以节缩小配电箱的体积呢,就是不知道能不能这样。4、我考虑过了,以后应该不会换柜式空调,或者3匹空调的,所以也就没想着用6平方的线。
回复
qq_1445238329294
2015年10月20日 13:46:01
6楼
厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??
回复
qq_1445238329294
2015年10月20日 14:47:40
8楼
tq02vf4 发表于 2015-10-20 14:14 漏电断路器要避开泄漏,谐波并且保护插座,要计算同期系数值等,计算单相短路电流分段值及周期分量,非周期 …好专业,看着头顶转星星…………晕了,看不懂
回复
tdming
2015年10月20日 16:03:15
9楼
1,进户线不应小于10mm2,住宅设计规范有规定。
2,40A断路器不能保护4mm2电缆。断路器选型过大。
3,空调配电最好是按独立回路配。
回复
qq_1445238329294
2015年10月20日 16:20:25
10楼
tdming 发表于 2015-10-20 16:03 1,进户线不应小于10mm2,住宅设计规范有规定。2,40A断路器不能保护4mm2电缆。断路器选型过大。3,空调配 …谢谢你的回复!!1、进户线是不是只要跟楼道里的那一段线一样大就行了呢?因为是旧楼,供电局给拉的6平方线,这个好像没得改了。2、厨房40A的断路器我看着也觉得有点怪怪,就是没想到跟电线大小矛盾,谢谢啊!我应该选多大的漏保断路器呢?25A的够吗??还是要20A的??3、本来是想节省空开,缩小配电箱了,如果空调共用回路不好,那还是就单独回路吧!
回复
tdming
2015年10月20日 16:58:01
11楼
1,既然前端用6mm2的线,后面用再大截面就没意义了。但要注意用户的用电负荷,6mm2的电线载流量为55A,用电电流不能超过此值。
2,20A或25A都行,选25A也在断路器保护范围。
3,
回复