家庭空气开关(漏电)怎么组合好些?配电箱应该怎么接?
qq_1445238329294
2015年10月19日 15:26:56
只看楼主

本帖最后由 不学土建的蚂蚁 于 2015-10-20 13:46 编辑 家电使用情况:客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机;卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S;厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路);卫生间:电热水器一台;照明:LED顶灯(客厅,主次卧,厨房,卫生间),主次卧装饰灯和台灯,各阳台灯;

本帖最后由 不学土建的蚂蚁 于 2015-10-20 13:46 编辑

家电使用情况:
客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机;
卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S;
厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路);
卫生间:电热水器一台;
照明:LED顶灯(客厅,主次卧,厨房,卫生间),主次卧装饰灯和台灯,各阳台灯;
空调:客厅、主卧、次卧分别一台1.5匹变频壁挂空调。

配电箱空开与接线图:
空开接法_2.jpg
请问:
1、空开(漏电)类型与容量大小搭配安全吗?有什么弊端?要怎么修改好呢?
2、电线大小合理吗?与空开容量大小搭配合理吗?
3、配电箱这种接法行吗?
4、三台壁挂空调是单独回路好,还是同一回路好呢?

补充:楼道总配电箱里每个电表下都有一个C60的空开,供电局给配的。
补充:旧楼重新装修,走明线槽。
补充:厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
补充:客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??


问题有点多,麻烦高手帮下忙,万分感激!!谢谢!!




空开接法_2.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年10月20日 18:57:43
13楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-10-20 10:59 谢谢你的回复,谢谢!!1、我的想法也是这样,总开关只起到“总隔离”的作用,在卫厨和插座回路用漏电断 …断路器又不贵,所以,空调还是选择漏电断路器的好。
回复
qq_1428318237863
2015年10月20日 22:25:59
15楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-10-20 10:46 谢谢你的回复,谢谢!!1、总开关没有用漏电断路器,是为了避免某一分支回路漏电而使总开关跳闸,影响其 … 这样说吧!如果1P的空调用2.5平方绝对够过的!至于启动时的电流大也是一秒的事!电线短时间内可以承载很大电流!怎么说呢!我是电工!如果1P就用4平方。那么如果3P空调10平方都不够了! 其实空调并没有想象中那么电流大!自己有时间用钳表看看电流就知道了!但是你3台空调并在16A开关就肯定不行!一台你都怕电流不够过了! 至于照明电路电流过大会烧电线?这个几率非常低。除非线路短路或者你真的好多好多灯!我告诉你!家里用的最长日光灯是40W。你算算吧!用电线最少也1.5平方吧!1.5平方最大都可以带到3KW。只是长时间用会有发热。照明很少会烧电线。
回复
qq_1445238329294
2015年10月21日 09:35:11
16楼
tdming 发表于 2015-10-20 16:58 1,既然前端用6mm2的线,后面用再大截面就没意义了。但要注意用户的用电负荷,6mm2的电线载流量为55A,用电 …谢谢!!如果选25A的话,那厨房电器那么多,够用吗?我想,电器不一定全部一起开启,应该是够了。
回复
qq_1445238329294
2015年10月21日 09:36:25
17楼
beida_energy 发表于 2015-10-20 18:57 断路器又不贵,所以,空调还是选择漏电断路器的好。我也舍得出那个钱,毕竟再怎么着也是安全第一,不过,就是想着怎么搭配既安全又可以节省配电箱空间。
回复
qq_1445238329294
2015年10月21日 09:38:06
18楼
tq02vf4 发表于 2015-10-20 19:33 是的漏电断路器安全可靠,主要是躲过谐波电流——非线性电流灯、变频等,高质量的变频空调都是高速同步机有 …这个我就不太懂了,我的出发点是既安全,又可以节省配电箱空间。现在的搭配还太大,可能要换方案了。
回复
qq_1445238329294
2015年10月21日 09:48:46
19楼
我要做engineer 发表于 2015-10-20 22:25 这样说吧!如果1P的空调用2.5平方绝对够过的!至于启动时的电流大也是一秒的事!电线短时间内可以承载 …好像2.5平方线与4平方线差价不是太大吧(这个忘了多少了)!还有,我考虑过明线槽的空间,应该可以布下那么多线的,如果不够,就只能改方案了。现在主要是配电箱空间不够,可能要改空开的搭配方案。空调并联不可以的话,就不考虑了,就单独回路吧。之前是不懂,所以我才这么问的。谢谢!!照明电路单独分开,还考虑过一个问题,就是当别的回路漏电跳闸的时候,保证照明能正常使用。我也考虑过用1.5平方线(可以省成本,也可以省线槽空间),只是网上找资料说“新国标不允许家庭使用2.5平方以下的线材”,所以不得不选择2.5平方线。
回复
beida_energy
2015年10月21日 10:30:20
20楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-10-21 09:36 我也舍得出那个钱,毕竟再怎么着也是安全第一,不过,就是想着怎么搭配既安全又可以节省配电箱空间。如果你是干工程,可以这样考虑,如果自己用,陈本不高,但安全性和便利性都可以保证的。
回复
qq_1445238329294
2015年10月21日 13:29:54
21楼
beida_energy 发表于 2015-10-21 10:30 如果你是干工程,可以这样考虑,如果自己用,陈本不高,但安全性和便利性都可以保证的。是自己用的,只是配电箱没那大空间,放不下那么多的空开,唉,纠结
回复
beida_energy
2015年10月21日 13:37:58
22楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-10-21 13:29 是自己用的,只是配电箱没那大空间,放不下那么多的空开,唉,纠结建议还是再切割一下安装位置的暗装口,这一次一步到位,别装修以后麻烦。
回复
qq_1445238329294
2015年10月21日 15:57:09
23楼
beida_energy 发表于 2015-10-21 13:37 建议还是再切割一下安装位置的暗装口,这一次一步到位,别装修以后麻烦。唉,我再想想办法,看看能不能换个方案。谢谢了!!
回复

相关推荐

APP内打开