高压真空断路器的选择中(最主要的参数为额定电流、短路电流、热稳定电流,动稳定电流),通常额定电流有630A,1000A,1250A,2000A,几种,最小规格为630A,630A是高压断路器的额定电流,这已经是最低的了,20KA、25KA是断路器的短路电流,依据变压器的阻抗和次级电流算出来的, 所以差不多2000KVA以下变压器都选用630A,例如:315KVA的计算电流 315/1。732/10=18A,也选用630A
高压真空断路器的选择中(最主要的参数为额定电流、短路电流、热稳定电流,动稳定电流),通常额定电流有630A,1000A,1250A,2000A,几种,最小规格为630A,630A是高压断路器的额定电流,这已经是最低的了,20KA、25KA是断路器的短路电流,依据变压器的阻抗和次级电流算出来的,
所以差不多2000KVA以下变压器都选用630A,
例如:315KVA的计算电流 315/1。732/10=18A,也选用630A
但我没搞明白,为何高压断路器的额定电流会那么高,是不是要考虑其它的因素(最大运行方式、冲击电流等),请教各位了,谢谢!
2楼
不高
是你的负荷太小
不过一般高压断路器是没有在额定电流下工作的,当然在额定电流下工作也是没有问题的
你想想,它有这么大的灭弧能力,有这么大的短路开断电流,当然有这么大的额定电流了啊。
回复
3楼
为何高压断路器的额定电流会那么高
回复
4楼
对于断路器630A一般只能做到开断25KA,1250A的可以做到开断31.5KA.一般系统都是25KA以上的,所以即使负载电流只有几个A,也的要用630A或者1250A的断路器.
回复
5楼
想下载来看看 ,借鉴一下,希望对我会有帮助,看过之后才知道哦
回复
6楼
这个应该和你的短路电流的大小有关吧
回复
7楼
高压电器的选择不象低压那样按载流量来的,要考虑经济电流密度,和开断容量来
回复
8楼
高压电器的选择主要考虑电网的短路电流的高压网的短路电流较大导电压很高,要求开断容量就很大,与低压网不正比.
回复
9楼
大什么,我们60MW发电机(10KV)出口还找不到断路器呢!只有用发—变组把发电机出口直接接到主变上,到35KV再用断路器!
回复