规范3.10.11里有公式计算,但是蒸发损失量怎么确定?另外有的资料说按照循环水量的10%计算,循环水量怎么算?这个是由暖通决定还是我们计算?谢谢专家解答
规范3.10.11里有公式计算,但是蒸发损失量怎么确定?另外有的资料说按照循环水量的10%计算,循环水量怎么算?这个是由暖通决定还是我们计算?谢谢专家解答
2楼
冷却塔蒸发损失水量一般按照进出冷却塔的气态进行计算。不过现在设计一般没有这种条件,有个公式可以计算,你找一下GB/T50746-2012的第3.3.3条
回复
3楼
谢谢您解答。这本规范倒是挺详细的。是这个公式么?
但是他的风吹损失量规范上还是没有提啊,另外,这循环水量是怎么计算的?
@大齐82
回复
4楼
风吹损失量按0.1%Q(机械通风)和0.05%Q(自然通风),Q指的就是循环水量。循环水量要用户专业提给给排水专业,用量由他们计算。给排水专业汇总以后据此设计循环水系统。
回复
5楼
大齐82 发表于 2015-10-14 16:56 风吹损失量按0.1%Q(机械通风)和0.05%Q(自然通风),Q指的就是循环水量。循环水量要用户专业提给给排水专 …soga,感谢。不过那个损失量是在哪儿查的?
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
暖通专业技术措施上貌似有
回复
8楼
慈悲 发表于 2015-10-15 09:04 暖通专业技术措施上貌似有我找找,每次都不知道怎么算
回复
9楼
这本来就是水专业本职工作。暖通(或工艺)只提供循环量。
一般按2%问题不大。
回复
10楼
看GB50976---8.6.11及条文解释。我一般按系统循环水量的1.3%
回复