关于止回阀
攻城师56180
2015年10月12日 21:49:57
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风中的止回阀安装在哪个部位 和传送风机的一样么

正压送风中的止回阀安装在哪个部位 和传送风机的一样么
z826980045
2015年10月13日 15:44:35
2楼
07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计 这个图集上有 13页
回复
gdp2013
2015年10月14日 18:06:21
3楼
有人说必须安装在出风管上,还必须达到一定的风速。这是拍脑门想当然得出的结论。
回复
gdp2013
2015年10月14日 18:09:54
4楼
在寒冷地区比如采暖地区的楼梯间加压送风系统装止回阀是必要的,但在夏热冬暖地区装止回阀没有一点好处。
回复
z826980045
2015年10月15日 10:03:01
5楼
gdp2013 发表于 2015-10-14 18:06 有人说必须安装在出风管上,还必须达到一定的风速。这是拍脑门想当然得出的结论。风速是有要求的 大于等于8m/s,图集上有
回复
cc1253715620
2015年10月15日 14:01:47
6楼
z826980045 发表于 2015-10-15 10:03 风速是有要求的 大于等于8m/s,图集上有我再问一下,各位认为加压送风机出口有必要加70℃防火阀吗?
回复
gdp2013
2015年10月16日 15:36:18
7楼
止回阀的阀片开启角度只与进风侧的风压有关,与风速毫无关系。图集上那个大于等于8m/s的规定是不懂流体力学或流体力学考试不及格的同学瞎说的。
回复
gdp2013
2015年10月16日 15:43:03
8楼
严格说来,加压送风管道上不装设任何阀门才是最可靠的,避免平时误关闭却没有发现,火灾时送不出风,就像膨胀水管上不允许装阀门一样的道理。
但根据规范规定,风管穿越机房隔墙、楼板等防火隔墙处应设防火阀,所以在加压送风系统管道穿越防火隔墙处加个70℃防火阀吧。