变压器容量 大家好,请问5台1250千瓦直流电机配多大的变压器?谢谢!
hsa8
hsa8 Lv.9
2015年10月12日 14:43:54
只看楼主

大家好,请问5台1250千瓦直流电机配多大的变压器?谢谢!

大家好,请问5台1250千瓦直流电机配多大的变压器?谢谢!
免费打赏
beida_energy
2015年10月12日 15:13:38
2楼
多少伏的?每台电机的额定电流多大?
回复
hsa8
2015年10月12日 15:25:47
3楼
直流电压660V
回复
wd0577
2015年10月13日 09:55:38
4楼
就给这些参数?平时几台运行几台备用?还是5台都在用?
5台都要用的话变压器要好大的,6300以上了
回复
lingxuct
2015年10月13日 10:14:58
5楼
5台1250KW直流电动机,带什么设备?不会只5台电机吧,一定还有许多其他设备,它们也要用电的!

660V直流电压,三相输出的线电压需要:V2=0.427*660+1.4=283.5V,这么大电流,加上线压降,取300V线电压,三相桥式整流。

1250X5=6250 取6300KVA变压器吧(全开满负荷还不够大)。
回复
wd0577
2015年11月17日 09:30:14
11楼
tq02vf4 发表于 2015-11-16 12:39 过去港口机械造纸、橡胶、抽水机、钢铁等都是直流电机比较多力矩打,像施耐德440 等包括隔离变压器是保护人 …直流有频率吗?我读书少你不要骗我
回复
北方郎
2016年01月18日 07:47:35
14楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-18 07:48 编辑

不同整流电路整流变压器容量不同,范围为1.03~1.55Id,即6437.7kVA~9687.5kVA
钢铁企业电力设计手册 (下册) 第一版1996.1 P399
回复
lyf830619
2016年01月18日 14:44:56
15楼
直流的貌似接触不多,不敢吓说啊
回复
huashi1993
2016年01月18日 14:52:52
16楼
这么大的容量 搞0.4kv的肯定不妥。搞高压交流6-10kv的线路供电吧。
回复

相关推荐

APP内打开