本帖最后由 大地小天 于 2015-10-11 23:37 编辑 公司刚接了一个消防改造工程,原小区大部分为多层建筑(总共有40多栋吧,有5 6栋为高层,其他均为多层建筑)。刚接的这个改造工程为一栋6层商用楼配合装修消防改造。昨天去消防支队设计备案,负责办理的参谋说原小区设置的两台水泵结合器距离该栋楼的直线距离超过40m,无法达到规范要求需要增设两台并在保护范围内。回来后我翻阅了《建筑设计防火规范》2006版、2014版、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014和《自动喷水系统设计规范》GB50084-2001 2005版都没有找到关于喷淋水泵接合器保护半径为40m这条规定?
公司刚接了一个消防改造工程,原小区大部分为多层建筑(总共有40多栋吧,有5 6栋为高层,其他均为多层建筑)。试问,是否有其他规范有这条规定?