最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地冻土层为-1.48米,所以,这些连接板都埋设在地下-1.50米处,是通过与基础内主筋焊接形成闭合的钢筋网,现在有几点疑问,请各位大侠答疑解惑,谢谢: 1、如果仅仅为了联结进入建筑体内的各种金属构件的话(比如:钢管、桥架、其他专业金属管道等),这个接地连接板(等电位连接板)需不需要埋设在地面冻土层以下,好像图集里都是在室外地坪以上0.2~0.3米处设置等电位连接板?
最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地冻土层为-1.48米,所以,这些连接板都埋设在地下-1.50米处,是通过与基础内主筋焊接形成闭合的钢筋网,现在有几点疑问,请各位大侠答疑解惑,谢谢:
1、如果仅仅为了联结进入建筑体内的各种金属构件的话(比如:钢管、桥架、其他专业金属管道等),
这个
接地连接板(等电位连接板)需不需要埋设在地面冻土层以下,好像图集里都是在室外地坪以上0.2~0.3米处设置等电位连接板?
2、如果想利用建筑物或者构筑物墙体或者柱子里的钢筋作为避雷引下线时,这个需要如何做?需要从主筋向墙体外面引接一个连接板吗?
3、想利用建筑体或者构筑物的基础内钢筋做接地网时,该如何做?是否需要将基础内的钢筋网做良好的电气连接,然后引出到基础墙体外部预留个接地的板或者接地柱?具体有没有规范要求?
4、等电位连接板和接地连接板有什么不一样吗?材质有区别吗?形状呢?有人说等电位联结板是条形的,上面可以接各种需要接地的系统(强电、弱电等)的接地螺栓,说预留的接地连接板是铜的?这个不是太清楚,好像应该都是钢板的?请赐教。
5、如果不利用建筑体或者构筑体基础里钢筋做接地网时,这个接地可以怎么做?室内接地网时用镀锌扁钢明敷沿室内墙壁0.3米处一周吗?或者其他的做法?求推荐图集或者规范说明,谢谢。
2楼
这是我无意之中在网上查到的:
首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!
注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。
2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。
3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
回复
3楼
路过学习一下
回复
4楼
最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地冻土层为-1.48米,所以,这些连接板都埋设在地下-1.50米处,是通过与基础内主筋焊接形成闭合的钢筋网,现在有几点疑问,请各位大侠答疑解惑,谢谢:
1、如果仅仅为了联结进入建筑体内的各种金属构件的话(比如:钢管、桥架、其他专业金属管道等),这个接地连接板(等电位连接板)需不需要埋设在地面冻土层以下,好像图集里都是在室外地坪以上0.2~0.3米处设置等电位连接板?
个人认为描述中的预埋板是用来和基础内主筋焊接的,用作引下线(柱内主筋)与接地极(基础内主筋)连接,而不是等电位连接板
2、如果想利用建筑物或者构筑物墙体或者柱子里的钢筋作为避雷引下线时,这个需要如何做?需要从主筋向墙体外面引接一个连接板吗?
柱内主筋做引下线,在满足规范要求的情况下,只需考虑与上端接闪导体和下端地下接地体的连接即可,描述中已有地下预埋,若建筑顶部采用了明敷的接闪带,那就在柱顶近顶部预埋埋件,以便与接闪带连接。
3、想利用建筑体或者构筑物的基础内钢筋做接地网时,该如何做?是否需要将基础内的钢筋网做良好的电气连接,然后引出到基础墙体外部预留个接地的板或者接地柱?具体有没有规范要求?
根据规范,基础内钢筋做接地体是被提倡的,但考虑到有些地区仅靠基础钢筋不能满足接地电阻的要求,所以最好预留埋件,以便增加人工接地极。
4、等电位连接板和接地连接板有什么不一样吗?材质有区别吗?形状呢?有人说等电位联结板是条形的,上面可以接各种需要接地的系统(强电、弱电等)的接地螺栓,说预留的接地连接板是铜的?这个不是太清楚,好像应该都是钢板的?请赐教。
据个人所知,材质无关,良好的导电性能即可。(另,某些特殊环境下需不发生化学反应等)
5、如果不利用建筑体或者构筑体基础里钢筋做接地网时,这个接地可以怎么做?室内接地网时用镀锌扁钢明敷沿室内墙壁0.3米处一周吗?或者其他的做法?求推荐图集或者规范说明,谢谢。
0.3米处不属于接地网,为等电位联结导体。不采用基础钢筋做接地网,就需要在建筑地坪以下敷设不大于20*20米的网格。
li8215011:谢谢这么认真的回复我的问题,关于第5条,有点疑问,因为厂区车间内,我们沿室内做的一圈明敷或者暗敷接地扁钢,习惯称之为室内接地网。用于与各种金属设备、构件、结构体联结接地的。实际上确实是做设备的等电位联结,但是这个沿墙接地网,本身也是与建筑物基础内钢筋网、避雷接地引下线联结的。是个共用的接地系统。谢谢。
回复
6楼
先搞清楚防雷接地跟等电位连接的区别吧,不弄清这个是理解不了的
回复
7楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-10 15:24 先搞清楚防雷接地跟等电位连接的区别吧,不弄清这个是理解不了的个人简单理解,一个是公共地,一个是连到大地的公共地,不知道理解对否?
回复
8楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-10 11:50 最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地 …谢谢答疑,说的很有道理。
回复
9楼
本帖最后由 li8215011 于 2015-10-10 16:26 编辑
回复
10楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-10 11:50 最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地 …非常感谢能帮我答疑解惑,关于工厂内接地网的,有些还是想请教一下: 关于题干中提到的基础内钢筋形成闭合的钢筋网,属于笔误,预留的接地连接板是通过焊接与柱内或者墙体内主筋做良好电气联结,用于与室外厂区主接地网连接用。 关于在室内或者室外据地坪0.3米处预留的连接板,这个应该是等电位连接板。但是对于工厂内常见的用于与设备(电动机、水泵等)进行接地用的接地网,如何进行敷设?印象中是明敷与居室内地坪0.2~0.3米的墙面上,绕墙一周进行,不知道这样的做法是接地网吗?您说的网格式的敷设镀锌扁钢,具体在地下怎么敷设?是在室内还是室外?敷设长度或者深度是怎样的?如果作图时,这个接地网时不是紧挨着内墙壁敷设? 有图集上要求具体500做一个测试点?请问这个和等电位连接板是一回事吗?只是叫法和用途不一样?还是有一定区别的。 利用基础内钢筋做接地网,这个接地电阻不满足要求,是否还需要估算?如何估算?有计算公式参考吗? 希望可以不吝赐教。
回复
11楼
li8215011 发表于 2015-10-10 16:25 非常感谢能帮我答疑解惑,关于工厂内接地网的,有些还是想请教一下: 关于题干中提到的基础内钢筋 …现场设备的接地(无基础可做为地下接地体,极端点就是孤立于荒野),其实可以不用另作接地,因为一般工厂基本采用TNS系统供电,PE都是用电缆内一芯,或者单独另立一根导体,设备外壳的保护接地是通过PE线返回配电柜再接地的。当然如果为了确保安全(防止电位沿PE线窜至外壳),可以在设备附近打接地极,对外壳再做一次接地(这个接地是对PE的重复接地,就安全性上不如等电位联结,但比等电位联结省事,等电位需要在设备附件埋网格接地体((与下面20*20的网格同样的原理)),并与设备连接,用以平衡外壳与附近大地的电位)。总结是,TNS系统的现场设备可打接地极以确保安全。厂房或者建筑内的设备,可用建筑的基础作为地下接地体(接地网),设备可以据此做等电位联结或者重复接地。印象中是明敷与居室内地坪0.2~0.3米的墙面上,绕墙一周进行,不知道这样的做法是接地网吗?明敷墙上的扁钢,是等电位联结(平衡电位用的,使整个建筑可能带电的都成为一个等电位体,用来防止人员触电等)或重复接地。我说的20*20米网格式敷设的是在地下,无基础时这么做,法拉第笼的网格越密越安全,防止跨步电压等。测试点是用来测电阻的,等电位联结只是平衡电位。基础的接地电阻满足不满足,可以现场实测,规范上有要求,不满足时增加人工接地极。
回复