钢筋锚固长度不足的问题请教
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年10月09日 09:15:23
只看楼主

目前的住宅,200厚的剪力墙和200宽的主梁,平面外搭梁,一般梁的钢筋的锚固长度都满足不了。 如果要满足,即使弯折锚固,允许钢筋直径最大也就是12~14. 更大直径的就无法满足锚固要求了。 请教了多位审图老工程师,也没法解决此问题 请教:如何解决钢筋锚固长度不足的问题?


目前的住宅,200厚的剪力墙和200宽的主梁,平面外搭梁,一般梁的钢筋的锚固长度都满足不了。



如果要满足,即使弯折锚固,允许钢筋直径最大也就是12~14.



更大直径的就无法满足锚固要求了。



请教了多位审图老工程师,也没法解决此问题







请教:如何解决钢筋锚固长度不足的问题?

免费打赏
vladiusaa
2017年03月03日 11:29:44
12楼
非常好的资料, 谢谢分享啊。
回复
凌晨风羽
2017年03月16日 23:25:28
13楼
谢谢分享
回复