钢筋锚固长度不足的问题请教
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年10月09日 09:15:23
只看楼主

目前的住宅,200厚的剪力墙和200宽的主梁,平面外搭梁,一般梁的钢筋的锚固长度都满足不了。 如果要满足,即使弯折锚固,允许钢筋直径最大也就是12~14. 更大直径的就无法满足锚固要求了。 请教了多位审图老工程师,也没法解决此问题 请教:如何解决钢筋锚固长度不足的问题?


目前的住宅,200厚的剪力墙和200宽的主梁,平面外搭梁,一般梁的钢筋的锚固长度都满足不了。



如果要满足,即使弯折锚固,允许钢筋直径最大也就是12~14.



更大直径的就无法满足锚固要求了。



请教了多位审图老工程师,也没法解决此问题







请教:如何解决钢筋锚固长度不足的问题?

免费打赏
just1121
2015年10月09日 10:26:37
2楼
我们以前讨论的时候,是认为搭在梁上和墙平面外的梁端,可以按铰接设计,那么图集上是0.35Lab的直锚段
回复
yuweigao
2015年10月09日 10:28:56
3楼
按照铰接的话,其实就可以不考虑图集0.35lab的锚固长度
回复
曾晓峰
2015年10月09日 10:38:44
4楼
楼上二位方法满足相关要求,且为《高》建议措施,详细见【每日一论设计中常见问题】6.01【铰接】与【塑性铰】;6.06非框梁面筋可【不满足La】;6.13感谢【11G101-1】;6.15【端支座】一般不可能满足Lab
回复
liujianfeng0809
2015年10月09日 11:35:40
5楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
dengken205
2015年10月10日 12:35:55
6楼
just1121 发表于 2015-10-9 10:26 我们以前讨论的时候,是认为搭在梁上和墙平面外的梁端,可以按铰接设计,那么图集上是0.35Lab的直锚段那你设计计算时候干嘛不点铰?又要按铰接算锚固长度,又要按不点铰算各种位移指标?
回复
布丁鱼
2016年01月26日 09:50:02
7楼
平面外梁 按铰接计算
回复
王尼王马123
2016年03月04日 11:16:59
8楼
按铰接计算,图集有补充的
回复
beijing1976_2010
2016年03月04日 11:59:43
9楼
看看,学习了
回复
lly540682989
2016年03月04日 14:36:59
10楼
其实按铰算也只是理论上行得通........
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月03日 09:52:40
11楼
非常好的资料。
回复

相关推荐

APP内打开