satwe说明书上说对于不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房等,不宜硬性控制位移比,二应通过位移的详细输出或观察结构的动态变形图,以考察结构的扭转效应。请问,该怎么考察,该控制哪些指标?
satwe说明书上说对于不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房等,不宜硬性控制位移比,二应通过位移的详细输出或观察结构的动态变形图,以考察结构的扭转效应。请问,该怎么考察,该控制哪些指标?
3楼
复杂结构___不规则结构___位移比必然是达不到规则结构所能够达到的值____抗规:.3.4.4条___...
不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍____是不宜,并未说不应,否则复杂结构就变成不能做了。____3.4.4条条文说明___...上述五本规范对不规则结构的条文规定有以下三种方式:
1 规定了规则结构的准则,不规定不规则结构的相应设计规定,如89规范和《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》JGJ 3—91。
2 对结构的不规则性作出限制,如日本BSL。
3 对规则与不规则结构作出了定量的划分,并规定了相应的设计计算要求,如美国UBC及欧洲规范8。
本规范基本上采用了第3种方式,但对容易避免或危害性较小的不规则问题未作规定。
_____只是有了定量划分,这个
“不规定不规则结构的相应设计规定”依然如此。_____因此,“该怎么考察”_____那动图,您看着不晃眼,就是“OK”的指标。
回复
4楼
个人没有分析过,但是觉得这个应该是出了详细位移之后,找到各层的最大位移和最小位移,手算位移比
回复
5楼
我还在学习
回复