室外电缆进线好还是由总配电箱引过去好
努力板砖中
2015年10月08日 17:12:20
只看楼主

2个配电箱,是都做总配电箱,进线从室外引进,,还是由其中一个当总,另外一个做分配电箱 这两个哪种比较合适啊

2个配电箱,是都做总配电箱,进线从室外引进,,还是由其中一个当总,另外一个做分配电箱 这两个哪种比较合适啊 QQ截图20151008171129.png QQ截图20151008171211.png

QQ截图20151008171211.png


QQ截图20151008171129.png

co1444516238937
2015年10月11日 20:59:07
12楼
最好从分配箱接过去好,如果有漏电保护器,那样就多一级保护,万一有一个漏电保护器出问题,另外一个也能够起到保护,安全性高多了,另外总箱一般由1至4位,多出一位能够作为备用,万一发生问题,能够很快的切换过去
回复
努力板砖中
2015年10月12日 07:41:16
13楼
恒元 发表于 2015-10-11 20:59 最好从分配箱接过去好,如果有漏电保护器,那样就多一级保护,万一有一个漏电保护器出问题,另外一个也能够 …总箱1至4位是什么意思?
回复
co1444516238937
2015年10月12日 11:39:14
14楼
努力板砖中 发表于 2015-10-12 07:41 总箱1至4位是什么意思?一般的总箱,有一大隔离开关,下面分有1-4位小一些的隔离开关
回复
njdiandeng
2015年10月12日 12:45:54
15楼
要看你符合有多大啊?如果负荷很大,比如超过630A的电流,分两个比较好,如果电流比较小,一个就足够了,低压配电柜那边,通常太小的断路器不合适。
回复
努力板砖中
2015年10月12日 13:28:21
16楼
njdiandeng 发表于 2015-10-12 12:45 要看你符合有多大啊?如果负荷很大,比如超过630A的电流,分两个比较好,如果电流比较小,一个就足够了,低 …噢噢
回复
fitman
2015年10月12日 16:46:19
17楼
除非是有大功率的设备机组,否则一个建筑物最好只有一个总电源开关。