测得Y/Y0-12 100KVA变压器的A B C三相电流分别是45A 44A 46A,请问如何计算该变压器所带负荷的总功率?谢谢
测得Y/Y0-12 100KVA变压器的A B C三相电流分别是45A 44A 46A,请问如何计算该变压器所带负荷的总功率?谢谢
2楼
有人回答吗?
回复
3楼
顶一个
回复
4楼
电压是多少?
回复
5楼
380V
回复
6楼
22KW左右.
回复
7楼
如果三相不平衡,三相电流值相差太大,如何计算?比如45 80 20
回复
8楼
测得低压侧三相电流分别为:45、44、46A,平均电流即45A。如果第压侧电压是400V,则负荷为:27Kw。
回复
9楼
楼主不是搞电的?
45*220+44*220+46*220=29700=29.7KVA
回复