请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站,末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊
请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:
现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站,
末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊
12楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-10-7 08:58 编辑
1,试试这个,我觉得还不算很低吧。没注意,好像你是电缆。10kV进去末端可以直接用1个10kV电容柜应该跟这个差不多
2,试试用可调压的变压器,有载调压贵不少吧,不过应该可以改善你低压侧的问题。如果是10kV电机直接用,应该你在高压柜里面装补偿
回复
13楼
距离太远!
回复
14楼
规范说10KV可以到10Km说的是极限距离,是在负荷极小的情况下,随着负荷加大,供电距离越来越短,这是常识。我单位也是20000KW,离上级变电站才2Km,压降没问题,但是线路损耗较大,算来算去还是建了一座35KV变电站。
回复
15楼
学习了 谢谢
回复
16楼
线路太长了,就算你用185粗的双回路电缆,电压损失都在10%以上了,不能满足规范电压损失5%的要求,看来你只能建一个更高电压等级的变电站
回复
17楼
线路选择电缆综合考虑,具体与供电部门沟通,开关站满足配电网建设要求,不是你这样认为的。
回复
18楼
负荷大 距离远
回复
19楼
自己不好解决还是和电力局联合解决好,有些东西我就不多说了
回复
20楼
可不可以这样呢,让供电局出线侧电压升到11kV,然后你们这边变压器用10/0.4的,就可以满足,不过安你这个负荷,你末端估计没有9.5,不知道你是怎么算出来的;还有线路损耗很大,供电局不一定同意吧,就算同意,这损耗的费用也得你们出。。。
回复
21楼
调节变压器的进线电压就可以解决问题了,不过得由供电局专人来操作,向供电局提出申请就可以了,7天内会派人来处理