请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题
wucanyao1984
2015年10月05日 10:22:24
只看楼主

请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站,末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊

请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:
现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站

末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊
huxiaoming409
2015年10月05日 14:21:09
2楼
线路压降过大,不知功率因数补偿到多少?
回复
wboy8759
2015年10月05日 20:40:51
3楼
2万的负荷,8km距离,恐怕得建一座110kV终端变电站了喔。
回复
wucanyao1984
2015年10月06日 01:42:36
4楼
huxiaoming409 发表于 2015-10-5 14:21 线路压降过大,不知功率因数补偿到多少?开关站加10kV电容器组可以吗?
回复
wboy8759
2015年10月06日 09:08:25
5楼
wucanyao1984 发表于 2015-10-6 01:42 开关站加10kV电容器组可以吗?仅加大电容器组是无用的,只会过补偿。
回复
wucanyao1984
2015年10月06日 15:54:08
6楼
wboy8759 发表于 2015-10-6 09:08 仅加大电容器组是无用的,只会过补偿。还有没有其他办法啊,毕竟变电站不是说建就建的:(
回复
小小小的小
2015年10月06日 18:03:02
7楼
没学过,进来学习一下,望高手指点
回复
electricity
2015年10月06日 18:16:28
8楼
8公里啊,2万KW,哥们。什么叫变电站不是说建就建?这个需要建设,不是瞎凑合事啊。不是110,也得35KV的。
回复
wucanyao1984
2015年10月06日 20:40:02
9楼
electricity 发表于 2015-10-6 18:16 8公里啊,2万KW,哥们。什么叫变电站不是说建就建?这个需要建设,不是瞎凑合事啊。不是110,也得35KV的。10kV的供电距离不是可以到十公里吗,用630的单芯电缆可以把,原来这里也有架空线路,但负荷加大了
回复
lxr127
2015年10月06日 22:01:37
10楼
现在是说线路过长,怎么和功率因数扯上了呢, 这个有关系吗?这是在线路上的损耗造成的,为什么要提高功率因数哟。
回复
lvqinghu
2015年10月06日 22:35:40
11楼
个人观点,第一补偿电容是不行的,你是电缆,不是架空线,线路本身就是容性的。
还有8公里的电缆,还是双回路,那的要多少银子?还是提高电压等级为好。
回复

相关推荐