请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题
wucanyao1984
2015年10月05日 10:22:24
只看楼主

请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站,末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊

请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:
现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站

末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊
免费打赏
半仙鲁
2015年10月19日 17:05:33
22楼
lxr127 发表于 2015-10-6 22:01 现在是说线路过长,怎么和功率因数扯上了呢, 这个有关系吗?这是在线路上的损耗造成的,为什么要提高功率因 …提高功率因数,减少线路上的负荷电流,减少了电压损耗,电压提高。
回复
半仙鲁
2015年10月19日 17:09:37
23楼
10kV电缆供电容量应该达不到20MW吧 一个35kV的变电站才50MVA左右,容量太大。