为了满足消防水泵自罐吸水要求,消防水池(箱)的最低有效水位是不是必须在吸水管轴线(水泵轴线)以上?

为了满足消防水泵自罐吸水要求,消防水池(箱)的最低有效水位是不是必须在吸水管轴线(水泵轴线)以上?
免费打赏
crystal729
2015年10月08日 11:34:45
2楼
应该是高于水泵的排气孔,见图集04S204《消防专用水泵选用及安装》,而消规5.1.9里的第五条,只提到了要高于离心泵出水管中心。
回复
dyfangyuan
2015年10月08日 13:29:54
3楼
对于这一点,说法个不相同,个人认为:新消规规定了报警水位,既然最低报警水位要保证有效储水,这时最低报警水位超过了水泵的排气孔,就可以保证水泵安全启动,要在水池最低水位也要保证启动的话,有些时候泵房会很深。水位不足是管理的事。
回复
babeimozun
2015年10月08日 22:22:28
4楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 22:31 编辑

同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房, 可直接将泵置于水池的正上方或侧上方, 节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。 同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF 认证,全国各地消防部门必须强制认可。 具体可加我为QQ好友1214870498,手机 号同微信号 李经理18353186669 或扫描下面微信二维码 关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
lius945
2015年12月01日 15:32:58
5楼
方园123 发表于 2015-10-8 13:29 对于这一点,说法个不相同,个人认为:新消规规定了报警水位,既然最低报警水位要保证有效储水,这时最低报 …最低报警水位虽然高于自灌式启泵水位,但补水流量肯定没有消防用水设计流量大,发生火灾时肯定会出现水位低于自灌式启泵水位的情况
回复
wqh_2008
2017年03月09日 17:33:46
6楼
5楼正解,我也这样认为。
回复