请问100的消防管吊架间距是多少?卡箍离吊架的距离有没有要求?沟槽蝶阀两头需要加吊架吗?如果有标准的请给个链接,先谢谢了!

请问100的消防管吊架间距是多少?卡箍离吊架的距离有没有要求?沟槽蝶阀两头需要加吊架吗?
如果有标准的请给个链接,先谢谢了!
免费打赏
安穆明weibo
2015年10月01日 08:42:48
2楼
这个是有的。你参考下《消防给水及消火栓灭火系统技术规范》(GB50974-2014)里面有12.3.20写到:

4 管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2的要求(见附图);

5 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;
6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;
2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;
3) 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
4) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。

另外,你的那个卡箍离吊架距离可以参考室内给水吊架的图集。