中国混凝土结构设计规范[code for design of concrete structure](GB 50010-2002)和美国房屋建筑混凝土结构规范(ACI 318-05)及条文说明(ACI 318R-05)[Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI 318-05) and Commentary(ACI 318R-05)]之间存在比较大的差异。我国规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。而美国规范是以可靠度理论为基础,采用的设计表达式也没有分项系数。从整体上说美国的结构混凝土设计所用的可靠度表达方式与我国规范有一定的相似之处,但在设计用荷载和设计用材料强度的取值水准上以及可靠度的表达方式上与我国规范有不可忽视的区别。
希望大家能够提出更多的有关中美两国规范差异的比较。
12楼
回16楼:
不全赞同你的看法。例如,美国住宅的地下室,一般作法是4000PSI的混凝土墙,墙高一般在10英尺到12英尺,配筋为4#或5#钢筋上下各两根,没有箍筋,墙厚一般为1英尺。这种做法的挡土墙国内一般是不允许的吧?特别是美国多数地区的地下水位在雨季都比较高。
回复
13楼
很好,很不错
目前我很需要一本 ICB 的中译本(我有电子版的,6百多页),不知谁能提供?联系电话:13755030401 或者QQ:408896822 ,非诚勿扰,谢谢!
回复
14楼
留个脚印,收藏了,回去再仔细拜读。:handshake
回复
15楼
那本书看了,觉得翻译的水平还需要提高,很多看的云里雾里
回复