关于人防地下室配电箱!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年09月28日 16:27:12
只看楼主

记得以前报价的时候,人防地下室部分只报平时的箱子,战时的都不报,应该是因为做不了才不报的吧,不知道是什么原因,人防地下室配电箱有些要求防化,是不是人防战时的配电箱都要求防化呢?是不是战时的配电箱成套厂一般都不做?

记得以前报价的时候,人防地下室部分只报平时的箱子,战时的都不报,应该是因为做不了才不报的吧,不知道是什么原因,人防地下室配电箱有些要求防化,是不是人防战时的配电箱都要求防化呢?是不是战时的配电箱成套厂一般都不做?
免费打赏
wxs801020
2015年09月29日 16:35:14
2楼
要放假了,好冷清
回复
小小小的小
2015年09月30日 10:00:29
3楼
顶一下,求高手解答
回复
co1441621586371
2015年10月11日 16:45:28
4楼
人防地下室设备有部分平时是不需要设置的,在战时会有个30天转换时间,在这个时间内,会把该要做的都做了。如果平时就把战时的设置好了,那时间久了战时不能用了怎么办
回复
wxs801020
2015年10月15日 08:41:51
5楼
南乔 发表于 2015-10-11 16:45 人防地下室设备有部分平时是不需要设置的,在战时会有个30天转换时间,在这个时间内,会把该要做的都做了。 …学习了,谢谢解答。。。。。。。。。。。。
回复
co1441007015423
2015年11月06日 16:25:19
6楼
公司办理特级资质,需要(防护/防化)中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
有证的联系我:洪工15678994674 QQ3278648399
回复
zjsxzq22
2015年11月16日 18:17:12
7楼
战时的设备只留位置,是不用做的
回复
小小小的小
2015年11月17日 08:29:00
8楼
路过,学习一下
回复
清风l明月
2015年11月17日 15:56:09
9楼
路过,学些了……
回复
大同00
2015年11月17日 16:26:40
10楼
人防配电设备有防潮要求,柜厂均可生产,平时均应安装到位。二等人掩移动电站的发电机组、为战时一级负荷供电的EPS可在平战转换时安装到位。