预制桩打桩时是桩长控制还是承载力特征值控制,毕竟在静压桩时候是有力度的,所以其实是可以采用承载力特征值控制的,而设计院在设计的过程中一般都是人为的取的一个桩长,并且是取的所有桩里面最不利的那个,这样就会导致其他的桩承载力足够大,虽然是一样的桩长,就存在有实际装的承载力不一样,如果按照承载力控制的话,这样打出来的桩肯定不是一样长,但是承载力还是足够了,这样可以偷好多桩长。所以施工中用桩长控制才会有更多的富余量!个人理解,一起讨论!
预制桩打桩时是桩长控制还是承载力特征值控制,毕竟在静压桩时候是有力度的,所以其实是可以采用承载力特征值控制的,而设计院在设计的过程中一般都是人为的取的一个桩长,并且是取的所有桩里面最不利的那个,这样就会导致其他的桩承载力足够大,虽然是一样的桩长,就存在有实际装的承载力不一样,如果按照承载力控制的话,这样打出来的桩肯定不是一样长,但是承载力还是足够了,这样可以偷好多桩长。所以施工中用桩长控制才会有更多的富余量!个人理解,一起讨论!
2楼
有效桩长在一个范围内就行了
回复
3楼
一般是双控,单独采用承载力特征值控制的话,有些桩要截桩,有些要在浇筑承台时补长,不方便施工。桩的富余量是与上部结构柱底反力的大小也有关系,
回复
4楼
h641993774 发表于 2015-9-28 14:28 有效桩长在一个范围内就行了恩恩!那再现场是通过什么控制的呢!
回复
5楼
两个苹果 发表于 2015-9-28 14:33 一般是双控,单独采用承载力特征值控制的话,有些桩要截桩,有些要在浇筑承台时补长,不方便施工。桩的富余 …为什么会截桩或者补长呢,不是给了预制桩的标高了吗,按照标高来就可以了啊!
回复
6楼
应该是有效桩长和桩的承载力双控,我做的邯郸的项目就是这么控制的。
回复
7楼
美琪儿 发表于 2015-9-28 15:03 应该是有效桩长和桩的承载力双控,我做的邯郸的项目就是这么控制的。恩恩!谢谢谢谢!设计时候遇到了点问题,还是懂施工才能将设计做好啊!
回复
8楼
有效桩长和桩的承载力双控
回复
9楼
大虾大虾 发表于 2015-10-10 10:08 有效桩长和桩的承载力双控谢谢,知道了呢
回复
10楼
应该是双控
回复