内走道宽度怎么计算?是要和楼梯梯段的宽度一致吗?比如楼梯计算的宽度为6米,如果内走道宽度位于两部楼梯之间时,内走道宽也得6米?还是3米就够了?要是楼层有三部楼梯呢?位于袋型走道呢?按图示5-62页的示意图,计算结果应该是6米宽,是否正确?
内走道宽度怎么计算?是要和楼梯梯段的宽度一致吗?比如楼梯计算的宽度为6米,如果内走道宽度位于两部楼梯之间时
,内走道宽也得6米?还是3米就够了?要是楼层有三部楼梯呢?位于袋型走道呢?按图示5-62页的示意图,计算结果应该是6米宽,是否正确?
12楼
很理解规范的童鞋们:
什么是疏散走道?概念就一个字一个字的不打了,但是其几点设置要求其中之一是:
(3)走道的结构和装修。因为走道是火灾时必经之路,为第一安全地带,所以必须保证它的耐火性能。走道中墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部并全部填实所有空隙。
建规3.2.1条、5.1.2条疏散走道两侧的墙是有耐火极限要求的。
楼上的是商场的例子,是营业厅内走道,《商店建筑设计规范》JGJ48-2014规定得很清楚,4.2.2条、4.2.7条、4.2.10条最小宽度很好理解。大型和中型商店建筑内连续排列的商铺之间的公共通道最小净宽度应符合表4.2.10的规定。
记得N年前做商城时,那时商店规还是老的,主要参考的是上海商规。按疏散人数计算的主要是安全出口总宽度,包括楼梯、楼梯间的门、底层外门等。给一个平面图更直观,可见现在的13J811-1改5-46页。上海商规比现在的新商店规有些地方写得细致,但是有些指标如内通道最小宽度小了。
现在新商店规中5.2节有疏散通道的要求。有一些学术论文里,也提出营业厅内走道的
总疏散宽度要满足规范要求。
比之复杂的商业综合体或会展建筑,特别是会展建筑,都是采用消防性能化设计。再直接的说,就是找专家论证,比如广交会场所。这类按论证而不按规范的就不多说了。
不讲笑话了,下班回家:lol
祝童鞋们十一七天乐!
回复
13楼
《商店建筑设计规范》JGJ48-2014规定得很清楚,4.2.2条、4.2.7条、4.2.10条最小宽度很好理解。大型和中型商店建筑内连续排列的商铺之间的公共通道最小净宽度应符合表4.2.10的规定。
回复
14楼
一般按疏散宽度计,不同建筑按各自规范要求最小宽度。大于一个防火分区,每个防火分区独立计算。具体问题具体分析计算……
回复
15楼
是啊!不管怎么做,只要不出事儿,就是好事儿。就想天津港的那个“1000米”,专家们也都没看见,是一样的。
回复
16楼
你为什么这么做呢?根据什么?
回复
17楼
图集上说是“”“通过人数”,这里面就有针线了
回复
18楼
谢谢你的分享,论坛有你真好
回复