规范说可适当超过照度,多少算适当
a024015
a024015 Lv.5
2015年09月26日 13:41:44
来自于天正电气
只看楼主

本帖最后由 a024015 于 2015-9-26 14:42 编辑 规范说可适当超过照度,多少算适当

本帖最后由 a024015 于 2015-9-26 14:42 编辑

规范说可适当超过照度,多少算适当
免费打赏
古木叶
2015年09月28日 16:50:43
2楼
1、参见《建筑照明设计规范》GB50034-2013,第4.1.7条”设计照度与照度标准值的偏差不应超过 ±10%“。并参考此条的条文说明。
2、根据《照明设计手册》(第二版) P33,
”六、设计照度值与照度标准值的偏差
在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差,当房间灯具少于10盏时,允许超过此偏差。“
回复
a024015
2015年09月29日 13:35:22
3楼
古木叶 发表于 2015-9-28 16:50 1、参见《建筑照明设计规范》GB50034-2013,第4.1.7条”设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%“。并参考 …你说了这么多,也没说清楚“允许超过此偏差”是允许超过多少
回复
古木叶
2015年09月30日 14:34:24
4楼
a024015 发表于 2015-9-29 13:35 你说了这么多,也没说清楚“允许超过此偏差”是允许超过多少不能钻牛角尖啊,你看前面那句话,正常情况下是±10%的偏差,在小于10盏灯具的情况下可允许超过此偏差,也就是你可以大于±10%的偏差,这个偏差你总不能以±100%甚至以上的偏差额度来超越吧!!!!