请教大家万宝日立的转子压缩机和泰康丹佛斯的活塞压缩机那种更适合用于冷水机5到40度中高温工况呢,制冷剂使用134A,在能效比和制冷量大小相同情况下,转子式和活塞式那种更适合小型冷水设备使用呢,谢谢大家参与
请教大家万宝日立的转子压缩机和泰康丹佛斯的活塞压缩机那种更适合用于冷水机5到40度中高温工况呢,制冷剂使用134A,在能效比和制冷量大小相同情况下,转子式和活塞式那种更适合小型冷水设备使用呢,谢谢大家参与
12楼
压缩机回气管凝露太多有什么好的方法解决吗,低于5度的时候多高温没问题,做了保温压缩机机壳就有了,还要提防回气温度高,高温时候压缩机保护
回复
13楼
wt57460716 发表于 2015-9-28 17:52 压缩机回气管凝露太多有什么好的方法解决吗,低于5度的时候多高温没问题,做了保温压缩机机壳就有了,还要提 …一是把回气管的保温做好;二是适当提高一点回气过热度。
回复
14楼
想要的箱内温度是多少?
高低压力,液管温度,环境温度是多少?
如果环境温度不会超过30度很多,可将毛管与回气管并在一起
回复
15楼
好的,谢谢各位老师
回复
16楼
我通常是用134的压缩机来做的,经济实惠
回复
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-28 09:00 “要求压缩机越小越好”,那就不能建议全封闭活塞机了,全封闭旋转式和涡旋式的都比活塞式的体积小;性能 …主要是高度限制,体积表述不准确了,呵呵
回复