请教大家万宝日立的转子压缩机和泰康丹佛斯的活塞压缩机那种更适合用于冷水机5到40度中高温工况呢,制冷剂使用134A,在能效比和制冷量大小相同情况下,转子式和活塞式那种更适合小型冷水设备使用呢,谢谢大家参与
请教大家万宝日立的转子压缩机和泰康丹佛斯的活塞压缩机那种更适合用于冷水机5到40度中高温工况呢,制冷剂使用134A,在能效比和制冷量大小相同情况下,转子式和活塞式那种更适合小型冷水设备使用呢,谢谢大家参与
2楼
这两种压缩机的特点各有不同,活塞机制冷量大,实用于较大的制冷系统,但转子式压缩机的能效比高于活塞机。
如果系统小,转子式压缩机更适用于中高温工况,如家用空调系统,3P以下的基本都是用的转子式压缩机。
回复
3楼
我这里的小型机柜空调,使用的是活塞压机,泰康16cc,丹佛斯12cc,
134a制冷剂
补充内容 (2015-9-24 11:11):
输入功率300-400w
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-24 10:23 这两种压缩机的特点各有不同,活塞机制冷量大,实用于较大的制冷系统,但转子式压缩机的能效比高于活塞机。 …谢谢老师,确实冷量大,在声音方面也比活塞的大吧,没用过转子的,接触的少不太清楚
回复
5楼
游荡四方 发表于 2015-9-24 10:31 我这里的小型机柜空调,使用的是活塞压机,泰康16cc,丹佛斯12cc,134a制冷剂我看空调用转子和涡旋的很多,室内用转子的声音可能大些
回复
6楼
高温工况应该是旋转优于活塞。
回复
7楼
深圳集雅 发表于 2015-9-24 22:14 高温工况应该是旋转优于活塞。我看了些样本,转子的噪音好像大些,70分贝
回复
8楼
wt57460716 发表于 2015-9-25 16:04 我看了些样本,转子的噪音好像大些,70分贝当然了,优势是相对而言的,在高温段旋、涡转等等其他的压缩机效率都高于活塞,而在于低温选举上这些压缩机又无法取代活塞机。在噪音方面那是另外考虑的问题了。
回复
9楼
机柜空调通常空间上要求压缩机越小越好,还是建议全封闭活塞机,稳定可靠。
回复
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-28 09:02 编辑 ephone 发表于 2015-9-28 08:53 机柜空调通常空间上要求压缩机越小越好,还是建议全封闭活塞机,稳定可靠。“要求压缩机越小越好”,那就不能建议全封闭活塞机了,全封闭旋转式和涡旋式的都比活塞式的体积小;性能和能效比也比活塞式的好。
回复
11楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-28 09:00 “要求压缩机越小越好”,那就不能建议全封闭活塞机了,全封闭旋转式和涡旋式的都比活塞式的体积小;性能 …涡旋好像最小的2P吧,转子压缩机适合小型中高温设备,但是高度和噪音方面不合适也可以选择活塞式的,也没什么大问题只是能效方面弱点,不知道我这样理解对吗。我现在选的是1P泰康,因为转子的太高机箱放不进去
回复