风管要求密封性特别好,因为事故时排的是有毒气体,请教大家都有什么好的措施.

风管要求密封性特别好,因为事故时排的是有毒气体,请教大家都有什么好的措施.
免费打赏
dlldll
2007年10月30日 14:45:10
2楼
既然是排风管道,风管一般处于负压端,密封问题不是那么太严重吧。
回复
wu.ye
2007年11月01日 11:28:33
3楼
用密封胶(如:玻璃胶)对缝隙做处理。               
回复
wgj1207
2007年11月07日 17:41:18
4楼
做的时候就尽量做的严密些,连接完成后再打硅胶加以密封.
回复
wanglin222_2000
2007年12月05日 19:03:50
5楼
做的时候就尽量做的严密些,连接完成待自检做漏风量试验后再打硅胶加以密封.
回复
bob2599
2007年12月10日 16:17:32
6楼
我们一般用PP 做风管
你用的 FRP 吗? PP很好处理啊 直接烧焊就是
回复
chengshiguyi
2009年04月02日 00:19:31
7楼
风管密封?
还是与土建风道的密封?
回复
xcool526
2009年04月03日 12:07:20
8楼
很好解决的同,你只要用螺旋风管就行了,也有椭圆螺旋风管呀,密封问题无需考虑的,因期漏风率太低了. www.ntxsjd.cn