这项目做得呀!跟着建筑改来改去。好容易改好了,算出来,结果却第二周期为扭转,周期比也超过了0.9。调模型,削内刚,无效。不想整了,请问这到底行不行,上图。
这项目做得呀!跟着建筑改来改去。好容易改好了,算出来,结果却第二周期为扭转,周期比也超过了0.9。调模型,削内刚,无效。不想整了,请问这到底行不行,上图。
2楼
可以。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
多层不需要考虑周期比
回复
4楼
单看这个指标是可以的。有人说抗规条文说明有关于周期比的要求,那个也是针对高层的,规范编制人已经说过这个问题了。
回复
5楼
毕业设计出现跟你一样的情况
回复
6楼
最后还是周期比不要超过0.9
回复
7楼
jszxwsw 发表于 2015-9-22 11:08 可以。。。。。。。。。。。。。。我看到有人说第一周期要平动,第二周期一般也要平动,第三周期和之后的周期才可出现扭转。这个你是怎么看的?
回复
8楼
coml1988 发表于 2015-9-22 13:05 单看这个指标是可以的。有人说抗规条文说明有关于周期比的要求,那个也是针对高层的,规范编制人已经说过这 …说过这个问题?有什么记录没,或者书面说明?
回复
9楼
fjnydy 发表于 2015-9-22 14:55 我看到有人说第一周期要平动,第二周期一般也要平动,第三周期和之后的周期才可出现扭转。这个你是怎么看 …“有人”是外行,不懂结构;不论他是 审图的、编规范的还是神马东西统统都是SB
回复
10楼
多层结构前两个周期和阵型宜相近,即前两个周期宜为平动(抗规3.5.3.3),多层框架可以不考虑周期比
回复
11楼
没事,多层框架不要紧,图审重来没提过
回复