抗震审查要求控制偏心率,有什么具体规定
nqen_5006
nqen_5006 Lv.7
2015年09月21日 12:50:00
只看楼主

6度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。

6度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。

1442819896.jpg

1442819896.jpg

免费打赏
大面无敌
2015年09月22日 10:50:26
2楼
好像筏板有这个规定,其他也不清楚了
回复
qq_1441763263319
2015年09月22日 13:39:38
3楼
看看楼下怎么说
回复
tong19820819
2015年09月22日 14:55:58
4楼
无须控制,非高层建筑
回复
富强168
2015年09月22日 17:02:02
5楼
筏板有这个规定
回复
布丁鱼
2015年09月23日 09:25:34
6楼
高规3.4.5条文说明有几句,高钢规有规定,估计当地审查要求也有此偏心率规定,一般小于0.15
回复
coml1988
2015年09月24日 09:15:53
7楼
哪里的项目,地方规定,比如内蒙和上海都有。
回复
luoye890416
2015年10月30日 13:06:10
8楼
学习中