本帖最后由 黑胡椒大土豆 于 2015-9-21 16:09 编辑 为何计算出的内力基本一致的情况下为何考虑竖向地震工况下计算出的梁箍筋更大,图中组合1为Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E 1 1.35 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组合68为Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E 68 1.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30

本帖最后由 黑胡椒大土豆 于 2015-9-21 16:09 编辑

不考虑竖向地震梁配筋.png 竖向地震梁配筋.png
不考虑竖向地震梁配筋计算书.png 考虑竖向地震梁配筋计算书.png
为何计算出的内力基本一致的情况下为何考虑竖向地震工况下计算出的梁箍筋更大,图中组合1为
Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E
1 1.35 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

组合68为
Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E
68 1.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30


梁几何信息如下
1. 层号 IST = 3
2. 单元号 IELE= 103
3. 构件种类标志 (KELE): 梁
4. 左节点号 J1 = 665
5. 右节点号 J2 = 677
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 主梁,不调幅梁
9. 长度 (m) DL = 2.55
10. 截面类型号 Kind = 1
11. 截面参数 (m) B*H = 0.300*0.600
12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0
13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0
14. 混凝土强度等级 RC = 30.0
15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0
17. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 5
18. 内力计算截面数 nSect1= 9
19. 配筋计算截面数 nSect2= 9
20. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
21. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.319
22. 第3个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.638
23. 第4个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.956
24. 第5个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.275
25. 第6个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.594
26. 第7个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.913
27. 第8个计算截面距J1节点的距离 Di = 2.231
28. 第9个计算截面距J1节点的距离 Di = 2.550


小弟不解,求教大神

不考虑竖向地震梁配筋.png


竖向地震梁配筋.png


不考虑竖向地震梁配筋计算书.png


考虑竖向地震梁配筋计算书.png

免费打赏
yiliuyun
2015年09月21日 15:02:31
2楼
楼主乃真大神也,这太高深了。不懂不懂