直径d=28米水处理沉淀池,地面以上3.0米,地面以下1.0米~5.60,平、剖面见附图 地基情况良好。初步采取以下结构方案,请各位大师指点。 中心柱和环形立壁分别单独设置基础,水池底板做成分离式。 疑惑之一:不设后浇带吧,怕裂,设置后浇带吧,防水处理没有经验; 疑惑之一:底板如做成分离式的,抗浮验算怕是通不过。 真诚希望做过类似工程的大师,能指点迷津,尤其是结构计算和构造方面。
地基情况良好。初步采取以下结构方案,请各位大师指点。
中心柱和环形立壁分别单独设置基础,水池底板做成分离式。
疑惑之一:不设后浇带吧,怕裂,设置后浇带吧,防水处理没有经验;
疑惑之一:底板如做成分离式的,抗浮验算怕是通不过。
真诚希望做过类似工程的大师,能指点迷津,尤其是结构计算和构造方面。