请教冷库地坪防冻处理
xuxpmidea
xuxpmidea Lv.10
2015年09月18日 08:52:50
只看楼主

请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!

请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!
斗战圣佛
2015年09月18日 10:38:42
2楼
如隔汽防潮层以上层未做,可用埋加热管方式解决,介质最好为散热油。
回复
诺尔制冷
2015年09月18日 21:28:10
3楼
没法做架空只能做导热油或者乙二醇防冻盘管!
回复
xuxpmidea
2015年09月25日 08:58:32
4楼
nbzlgjr 发表于 2015-9-18 21:28 没法做架空只能做导热油或者乙二醇防冻盘管!嘿嘿,您说的是,做乙二醇防冻盘管?我首次听说,幼稚了哈, 能再点拨哈不? 谢谢版主不吝赐教!!
回复
xuxpmidea
2015年09月25日 13:24:09
5楼
xuxpmidea 发表于 2015-9-25 08:58 嘿嘿,您说的是,做乙二醇防冻盘管?我首次听说,幼稚了哈, 能再点拨哈不? 谢谢版主不吝赐教!!能这样理解不,乙二醇盘管循环之冷量,用于其他生产生活;意思是增加一套循环系统吗,或者说将这个循环系统与其他相匹配的系统并联,消耗(地坪)冷量。 不知道理解正确不?请不吝赐教!
回复
诺尔制冷
2015年09月26日 19:36:07
6楼
利用压缩机排气热量的余热给乙二醇加热,然后在保温层下面铺设类视与家庭的地热管,做地坪保温之前铺设好盘管,预埋好温度传感器,。
回复
xuxpmidea
2015年09月28日 10:51:37
7楼
说的好,学习啦,谢谢
回复
斗战圣佛
2015年09月28日 10:58:06
8楼
使用盐水做介质,建议你不要用金属管。
回复
ephone
2015年09月29日 13:25:13
9楼
面积多大,对地面承重有什么要求?只是简单的加厚保温还要考虑完成后地面的承重能力。
回复
xuxpmidea
2015年09月30日 10:43:38
10楼
就是 2000平左右,哎 租赁别人场地就是烦
回复
ephone
2015年10月04日 15:11:16
11楼
建议先做防水,再敷设挤塑板和聚氨酯喷涂保温厚度200mm以上,上面覆盖150mm承重钢筋混凝土。
回复