请教冷库地坪防冻处理
xuxpmidea
xuxpmidea Lv.10
2015年09月18日 08:52:50
只看楼主

请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!

请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!
免费打赏
花生cr
2016年02月09日 10:47:27
12楼

好贴,谢了!
回复
线轴
2016年05月08日 11:28:29
13楼
不要烦,可以采用顶管的方式在地坪防潮层下面加设通风管,具体规格、间距端头处理方法可以查看有关资料。
回复
shyf08
2016年05月09日 00:03:39
14楼
建议在地坪隔热层下部埋设通风管道
回复
lanemone
2016年09月08日 13:13:39
15楼
斗战圣佛 发表于 2015-9-18 10:38 如隔汽防潮层以上层未做,可用埋加热管方式解决,介质最好为散热油。你好,请教一下,3℃的冷库不做地面保温可以吗?
回复
斗战圣佛
2016年09月08日 14:45:46
16楼
如不考虑蒸发器凝结露或霜过多、潜热过大以及制冷负荷较大,可以不做地面保温。
回复
cow1473506066098
2016年09月10日 20:32:52
17楼
本帖最后由 a上海希凡 于 2017-3-8 20:06 编辑

冷库地面如何做到抗冻融循环,其实您只要在现有的混凝土表面施工一款冷库地坪专用的抗冻融防护系统就可以解决了,美国摩瑟尔冷库地坪抗冻融防护系统是美国的一项专利产品,它填补了国内冷库地面在抗冻融防护这一领域的空白,产品安全,环保能达到食品级标准,这款产品最大的优势就是混凝土使用后会永久性拥有抗冻融循环功能,防冻酥,防开裂,杀菌防霉变,防滑耐磨,除冰快(免除冰)!
回复
cow1473506066098
2016年09月24日 13:59:48
21楼
本帖最后由 a上海希凡 于 2016-10-21 19:53 编辑

超低温冷库地面如何做到抗冻融循环
随着中国对冷库市场的需求越来越大,这两年冷库的建造速度已经出现了井喷式的空前的发展,到处都在建冷库,但是随之而来的各种冷库维修的问题也就越来越多了,最集中的就是低温冷库地面的破损问题,如混凝土冻酥了,地面先开裂后空鼓了,通道太滑出安全事故了,冷库内的墙面霉变脱落了,每年的除冰更是五花八门各显神通,有撒盐的,开水烫的,用溶雪剂的,拿斧子硬劈的等等,最后把冷库地面腐蚀的非常严重,叉车液压车也没法开了,造成了很大的安全隐患。
其实美国的冷库市场的发展要比中国早了好几年,当然他们也曾经经历了中国现在这样类似的困扰,值得庆幸的是,当时就有一家叫摩瑟尔的公司研发出了一款低温冷库地面专用的混凝土抗冻融防护系统,它是美国的一款专利产品,该产品应用于新旧混凝土表面,产品喷涂后100%渗透至混凝土内部,45天能渗透反应至4英寸~6英寸,3~5年后可持续渗透至20CM处,与混凝土形成一整体的共同防护体并可持续渗透,是食品,药品类冷藏库,冷冻库,速冻库等所有冷库地坪最理想的混凝土抗冻融防护产品。
回复
co1475911358101
2016年10月08日 15:30:03
22楼
随着当今社会对冷库市场的需求量越来越大,对低温冷库恒温性的要求也越来越高,我们听到的最多的客户诉求就是:公司的低温冷库设计院要求做架空防护,还要做热循环系统,要做隔气防潮层,要做保温层,要做防水层,混凝土必须是抗冻混凝土,内置双层双向钢筋,表面最后再做耐磨+密封固化剂地坪。低温冷库地面真的一定要做这么多工艺才能抗冻保温吗?关于这个话题,今天我就跟大家探讨探讨!

我们都知道冻融对混凝土的破坏那是致命的,轻者地坪隆起,重者墙柱被抬起,更严重者可造成整个结构体系的破坏,使整座冷库报废,造成巨大损失。

我们防止冷库地坪冻膨的处理方式有三种,1:架空地坪; 2:埋设自然通风或机械通风管道; 3:埋设加热油管和加热地坪。施工这一切最大的目的就是防止混凝土受冻融破坏。

美国摩瑟尔冷库地坪的防护系统是美国的一项专利产品,它填补了国内冷库地面在混凝土抗冻融防护这一领域的空白,*USDA批准用于美国食品加工业。*VOC/VOS标准(美国),摩瑟尔防护系统最大的功能就是:使用后混凝土可以得到永久性的抗冻融循环防护,也就是永久性防冻酥,产品能耐-60度的低温,还具有防开裂(龟裂)的功能,可以保护钢筋不锈蚀。使用美国摩瑟尔冷库地坪专用抗冻融防护系统,以上3项全部都可以不需要做。那使用美国摩瑟尔防护系统,超低温冷库地面需要做些什么呢?很简单,1:隔气防潮层。2:保温层。3:防水层(不做也可以),浇筑混凝土时用C25以上混凝土就行,内置双层双向钢筋,表面施工耐磨+摩瑟尔防护系统(固化剂)就行了。当然我们也会把这个提议集思广益,让更多的人去参与了解和探讨,我们也会征求设计院的意见,更多的倾听客户的声音,是我们成长的必经之路。
回复
cow1473506066098
2016年10月13日 14:11:45
24楼
本帖最后由 a上海希凡 于 2016-12-11 12:35 编辑

在这里我想讲一个关于超低温冷库地面的真实案例,2009年在山东威海有一个-28度的食品冷库,第一期的冷库面积是4000平方,设计院当时也是按传统的冷库地面工艺设计的,1:架空层。2:混凝土砂浆找平层。3:隔气防潮层。4:保温层。5:砂浆找平层。6:防水层。7:混凝土层(抗冻混凝土)内置双层双向钢筋表面并施工耐磨地坪。因为某种非常不得已的原因,客户当时冒着非常大的风险临时取消了架空层,改成了底层砂浆中搁置直接为250mm通风管,其他工艺不变,混凝土分两次浇筑,垫层混凝土浇完第二天喷涂摩瑟尔2000高渗透长度硅凝胶保护剂,两天后浇筑混凝土面层并同步施工了耐磨地坪+摩瑟尔防护系统,现在六年过去了,地面完好无损,没有冻酥,没有开裂,硬度非常高,叉车液压车在上面行驶也非常安全,一点都不滑,除冰更是超级轻松,可以说是免除冰的,总之客户对使用下来的效果还是非常满意的。
第二期的冷库地面客户是严格按照设计院的标准施工的,所不同的是客户感觉摩瑟尔的费用有点高了,毕竟是美国原装进口的东西,价格不可能很低的,再加上材料是水性的,喷涂到混凝土里,当时看也没看不出有什么特别的好,所以第二期就只做了耐磨,可想而知,六年后的今天地面冻酥的非常严重,几次打到摩瑟尔公司请求帮助,但是因为一直停不了库,到现在为止都无法维修,如果您有兴趣,我都可以跟您约一下一起过去看看。
我今天讲这个案例的意思是想说:那超低温冷库地面使用摩瑟尔防护系统后是不是可以取消架空?一个-28度的冷库在没有架空的情况下,使用6年多时间一点问题都没有,那应该就是一个很成功的案例了,就这个问题我也请教了很多设计院的朋友,当然他们还是持比较谨慎的态度的。
我们公司也会经常接到来自客户的咨询,问使用摩瑟尔防护系统后低温冷库可不可以取消架空?可不可以取消热循环系统(电加热)?我个人认为这些都是可以并存的,其实架空对地基的防冻作用还是非常有效的,摩瑟尔防护系统是施工在冷库地坪表面的,它防护的是整个低温冷库内产生的冻融循环对混凝土的破坏,至于地基层的防护,架空、埋设通风管道、埋设加热油管和电加热等防护应该也都是非常不错的选择,就是有一点,低温冷库经常使用电加热去加热冷库地面即耗电也不环保,长期使用还会引起混凝土出现大面积开裂(龟裂),所以使用摩瑟尔防护系统后,可以考虑少用或者不用电加热系统,当然这只是我的个人观点,仅供参考而已!
回复
xuxpmidea
2016年10月14日 09:00:15
25楼
a上海希凡 发表于 2016-10-13 14:11 在这里我很想讲一个冷库地面的真实案例,2009年在山东威海有一个-28度的食品冷库,第一期的冷库面积是4000平 …那能否分享一下造价几何?
回复

相关推荐