【每日——问与答】2015.09.18
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年09月18日 08:36:28
只看楼主

感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
免费打赏
light88
2015年09月18日 08:57:35
2楼
前辈真早啊,
问一个容易忽视的问题:填充墙。建筑经常有一些凸出的线条,比如图一,这种两边开窗中间留填充墙的做法,填充墙的稳定性较差,如果设置成一整个构造柱又会造成较大浪费,特别是线条更大的时候如图二。在满足建筑线条要求的情况下,考虑安全性和经济性,采用何种做法合适?
回复
曾晓峰
2015年09月18日 09:37:32
3楼
light88 发表于 2015-9-18 08:57 前辈真早啊,问一个容易忽视的问题:填充墙。建筑经常有一些凸出的线条,比如图一,这种两边开窗中间留填 … 1.填充墙设置构造柱、腰梁、拉筋主要目的如你所说是防止墙体在平面外失稳,就上示意图而言600×600;800×100砌体柱与一字窗间墙同高度情况下砌体柱平面外稳定性还好一些。也可按《砌规》6.1.1条对自承重墙、柱高厚比验算进行比较。 2.如砌体柱高厚比没问题,但抗震要求一定又是高于《砌规》6.1.1条对自承重墙、柱高厚比的,但《抗规》又无具体规定,这时就可根据砌体柱高厚比情况采用:一.浇筑心柱。二.外包铁丝网即钢丝网砂浆面层加强。三.配筋砌体等。
回复
co1431243480504
2015年09月18日 09:48:38
4楼
曾工 你好
我有一问题没想通,框架梁、柱节点比非框架梁、梁节点重要吧?但为何框架梁面筋伸入柱节点内要求比非框架梁面筋伸入梁节点内要求还要低?望能解除烦恼。
谢谢!
回复
ryanstella
2015年09月18日 10:01:06
5楼
曾总:您好!我现在正在做的一个3层混凝土框架结构厂房,40m*246.4m(54m设一个抗震缝),柱网8.1m*9m,层高均为6m,室内外地面高差1m,地下水位在地面以下1m左右。现在地基土分两种情况:一部分是高压缩性土,fak=80kPa;还有一部分是液化土,fak=120kPa。室外地面以下3.6m左右才到达适合的持力层(中压缩性土,不液化,fak=135kPa),加上1m室内外高差(因为底层做冷库,所以高差1m),相当于基础底到室内地面为4.6m。目前和同事商量的有两种方案(同事也是新人,我们都心里没底):1、基础上柱墩做高点,相当于基础底到到基础柱墩顶高差为4.5m左右;2、在合适的持力层上用级配砂石回填至室内地面以下2.8m,然后在换填垫层上做基础。
请问曾总:从结构合理性和经济性等方面考虑,那种方案比较好?如果我们的想法都不合适的话,请曾总指点这种情况该如何处理?
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月18日 10:04:55
6楼

进来学习
进来学习
回复
ryanstella
2015年09月18日 10:16:33
7楼
ryanstella 发表于 2015-9-18 10:01 曾总:您好!我现在正在做的一个3层混凝土框架结构厂房,40m*246.4m(54m设一个抗震缝),柱网8.1m*9m,层高 …曾总,我们目前这样布置的结构方案,如果有什么不合理的地方,还请您指出来,好让我们晚辈改正。
回复
ryanstella
2015年09月18日 10:28:51
8楼
ryanstella 发表于 2015-9-18 10:01 曾总:您好!我现在正在做的一个3层混凝土框架结构厂房,40m*246.4m(54m设一个抗震缝),柱网8.1m*9m,层高 …曾总,我做的这个是8度区,0.20g。刚才忘了说了
回复
聪聪鼠85015
2015年09月18日 10:44:35
9楼
a200637 发表于 2015-9-18 09:48 曾工 你好我有一问题没想通,框架梁、柱节点比非框架梁、梁节点重要吧?但为何框架梁面筋伸入柱节点内要 …框架梁伸入框架柱内,应考虑柱压力的有利作用,所以锚固要求相对较低,非框架梁则不是。你可以这么考虑,你用手使劲压着一支笔,应该很难抽出来,但是当你手不压时,笔轻轻一拽就拔出来了…
回复
聪聪鼠85015
2015年09月18日 10:46:53
10楼
ryanstella 发表于 2015-9-18 10:01 曾总:您好!我现在正在做的一个3层混凝土框架结构厂房,40m*246.4m(54m设一个抗震缝),柱网8.1m*9m,层高 …一定要结合消除液化土的措施综合考虑基础形式
回复
曾晓峰
2015年09月18日 10:52:22
11楼
ryanstella 发表于 2015-9-18 10:01 曾总:您好!我现在正在做的一个3层混凝土框架结构厂房,40m*246.4m(54m设一个抗震缝),柱网8.1m*9m,层高 … 一.就该工程是否考虑地基液化或是否是液化土层,参《每日一道设计中常见问题》3.10如何理解【饱和土液化判别】不含黄土、粉质黏土。 二.非液化一亊,这种厂房地基再软也能作天然地基。 三.就你提出的两个问题【换填】太没必要,从提问能看出你还没做过其正意义上的【换填处理地基】,既使该工程适合换填处理我也不建议,因临阵磨枪还是有点来不及,先把图交出去再说。 四.【基础上柱墩做高点】这是好办法。 五.底层仓库的哪高如是防水就没必要了,可采取有效防水措施。 六.底层仓库承重很大的话,结构可参与地面设计即设为刚性地面,有效降低首层计算高度。否则应在室内或室外标高处设置较大梁(框架梁截面要求)形成层节点,要不首层计算高度太高。 非常感谢你的参与
回复