求助,这个是今天最后自己考核要求设计的图纸,请大家帮我指出错误,谢谢,很急
co1439125186316
2015年09月17日 16:21:25
只看楼主
需要的也.jpg

需要的也.jpg

免费打赏
水澜2015
2015年09月18日 13:02:35
12楼
出线不配置接地开关吗?PT柜为什么要配置两个带电显?
回复
lingxuct
2015年09月18日 21:43:04
13楼
高压图纸没什么错,只是出线缺接地刀闸。
回复
mchg
2015年09月19日 17:00:43
14楼
回复
正在向您学习
2015年09月19日 17:48:54
15楼
看不清楚啊,朋友
回复
co1439125186316
2015年09月20日 15:39:46
16楼
sunrainbo 发表于 2015-9-18 13:02 出线不配置接地开关吗?PT柜为什么要配置两个带电显? 后来自己发现了,并添置了接地刀。以及那个带电显,上面那个应该是避雷器
回复
co1439125186316
2015年09月20日 15:42:11
17楼
ccc___ 发表于 2015-9-18 21:43 高压图纸没什么错,只是出线缺接地刀闸。 有一个地方其实我一直很关注,就是三相电流表的配置问题。。。还有多功能电能表的配置问题。请帮我指证一下,个人一直以为如果添置测量的电流线圈,那么就会配置3个电流表。。
回复
lingxuct
2015年09月20日 15:59:34
18楼
夏天的雪飘落 发表于 2015-9-20 15:42 有一个地方其实我一直很关注,就是三相电流表的配置问题。。。还有多功能电能表的配置问题。请帮我指证 …高压是三相三线系统,没必要装三只电流表,有一只可以了。
回复
co1439125186316
2015年09月20日 18:42:39
19楼
ccc___ 发表于 2015-9-20 15:59 高压是三相三线系统,没必要装三只电流表,有一只可以了。你的意思是两进线电源,三相电流表的只数都改成一只?还是说,五个高压柜都配置 1只三相数字式电流表? 另外想请教,为什么三相三线系统高压,没必要装3只?有什么原因和说法吗?谢谢,我菜鸟一枚很多不懂的地方、
回复