PKPM地下室人防墙在什么情况下输入
hei_670830
hei_670830 Lv.3
2015年09月17日 09:55:02
只看楼主

在建模时,为准确计算柱子轴力和轴压比人防墙不能按墙输入,因其实际为侧力构件,自重及所受轴力最终还是通过底板传到柱子,所以算柱子时人防墙按深梁输入;在计算梁板时,人防墙仍然按深梁输入是否会有问题?按实际墙输入和按深梁输入区别是如何产生的?谢谢结构大师指教!

在建模时,为准确计算柱子轴力和轴压比人防墙不能按墙输入,因其实际为侧力构件,自重及所受轴力最终还是通过底板传到柱子,所以算柱子时人防墙按深梁输入;在计算梁板时,人防墙仍然按深梁输入是否会有问题?按实际墙输入和按深梁输入区别是如何产生的?谢谢结构大师指教!
免费打赏
h641993774
2015年09月17日 11:23:16
2楼
帮忙顶一下
回复
h641993774
2015年09月17日 11:26:33
3楼
之前做过一个框架带地下室加人防,墙全部按深梁输入,并计算梁板柱基础的
回复
hyp1962
2015年09月17日 12:09:51
4楼
原则上应该尽可能按实际结构来输入模型,有墙的(无论是剪力墙还是人防墙)就按墙输入,有柱的就按柱输入。
无论是剪力墙中的柱还是人防墙中的柱,单独查看其轴压比都是没有意义的,因为这样的柱是墙体的一部分,应该查看的是其组合轴压比。
回复
hei_670830
2015年09月17日 16:31:45
5楼
h641993774 发表于 2015-9-17 11:26 之前做过一个框架带地下室加人防,墙全部按深梁输入,并计算梁板柱基础的根据大师hyp的指点和查阅资料,大概理解了,计算梁板是不能按深梁输入的,因为与人防墙相接的梁识别为连续梁,深梁会把内力传递到别的梁中,使结果不准确,按实际输入是可靠的。
回复
hei_670830
2015年09月17日 16:32:36
6楼
hyp1962 发表于 2015-9-17 12:09 原则上应该尽可能按实际结构来输入模型,有墙的(无论是剪力墙还是人防墙)就按墙输入,有柱的就按柱输入。 …多谢指教。
回复
jszxwsw
2015年09月22日 08:32:35
8楼
还好还好哈哈哈还好还好
回复
co1441007015423
2015年11月06日 11:51:42
9楼
公司办理特级资质,需要防护防化中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
有证的联系我:15678994674 洪工
回复
co1441007015423
2015年11月06日 16:23:55
10楼
公司办理特级资质,需要(防护/防化)中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
有证的联系我:洪工15678994674 QQ3278648399
回复

相关推荐

APP内打开