通风问题求教
ruyif
ruyif Lv.2
2007年10月29日 22:31:18
来自于通风排烟
只看楼主

电气配电室、电缆夹层、高压配电室通风设计按照每平方米多少千瓦考虑?

电气配电室、电缆夹层、高压配电室通风设计按照每平方米多少千瓦考虑?
免费打赏
ruyif
2007年10月29日 22:54:29
2楼
电气配电室、电缆夹层、高压配电室通风设计按照每平方米多少千瓦的发热量考虑?是不是表达得不清楚。
回复
dlldll
2007年10月30日 10:07:12
3楼
一般按照换气次数来算风量。6~8次换气次数可以满足要求。高压配电往往要设计事故通风,这个要求应该由电气专业提出。
回复
ruyif
2007年10月31日 22:19:38
4楼

电器专业的提不出来,说请我们这方面协助一下。请大家赐教。
回复
toplhc
2007年11月01日 10:13:28
5楼
对于通风而言,有资料的时候按热平衡考虑通风量

没资料的时候按换气次数估算,4-10次,配电室可取低值,变电室取高值,其他电气房间综合考虑,也大致在这个范围