电气配电室、电缆夹层、高压配电室通风设计按照每平方米多少千瓦考虑?
电气配电室、电缆夹层、高压配电室通风设计按照每平方米多少千瓦考虑?
2楼
电气配电室、电缆夹层、高压配电室通风设计按照每平方米多少千瓦的发热量考虑?是不是表达得不清楚。
回复
3楼
一般按照换气次数来算风量。6~8次换气次数可以满足要求。高压配电往往要设计事故通风,这个要求应该由电气专业提出。
回复
4楼
电器专业的提不出来,说请我们这方面协助一下。请大家赐教。
回复
5楼
对于通风而言,有资料的时候按热平衡考虑通风量
没资料的时候按换气次数估算,4-10次,配电室可取低值,变电室取高值,其他电气房间综合考虑,也大致在这个范围
回复