关于如何选择电源线路浪涌保护器,求指教。
li8215011
li8215011 Lv.4
2015年09月16日 09:31:10
只看楼主

刚接触配电不久,对何时何地需要设置电源线路浪涌保护器,我不是太明白,比如:需要在总电源处设置,在一二级配电箱是否需要设置,设置的依据是什么?有规定或者具体要求吗?还有,在实际选用时,怎么确定参数?有什么相关资料可以推荐一下,谢谢!

刚接触配电不久,对何时何地需要设置电源线路浪涌保护器,我不是太明白,比如:需要在总电源处设置,在一二级配电箱是否需要设置,设置的依据是什么?有规定或者具体要求吗?还有,在实际选用时,怎么确定参数?有什么相关资料可以推荐一下,谢谢!
免费打赏
xinshiji168
2015年09月16日 09:53:11
2楼
我也不明白
我看低压总进线柜内设的有,浪涌是不是应该是防雷电的?变压器就在边上的室内,封闭母线槽到低压总进线柜的,不知道为何用这个浪涌保护器
回复
变电小白
2015年09月20日 18:39:43
3楼
路过 学习
回复
li8215011
2015年09月20日 20:20:45
4楼
xinshiji168 发表于 2015-9-16 09:53 我也不明白我看低压总进线柜内设的有,浪涌是不是应该是防雷电的?变压器就在边上的室内,封闭母线槽到低 …这个防雷规范里有要求的,好像变压器的电源侧还是馈线侧必须设置防雷装置,具体可以参考GB 50057
回复