热回收机组的使用问题
毕业单排
2015年09月15日 10:40:25
来自于制冷技术
只看楼主

工作环境位于一数据中心。采用的是顿汉布什WCFX系列全热回收机组,冬季给数据机房制冷的同时给办公区供热。上图为冷凝器,左侧水管为冷却水管,右侧是热水管去向风盘。冬季使用中有以下问题:开启单制冷模式,热水温度能满足供热需求。但是用半天时间就会出现高压报警(冷凝温度过高),因为办公区需用热量少,机房冷负荷较大产生热量多,因此出现一次报警就需要手动开启冷却水泵,利用冷却塔来降低温度。冬季室外温度较低,开启冷却水泵对机组运行状态冲击较大,完全需要靠经验来掌握,很容易造成吸排气压差过低。另外由于室内散发不了多少热量,基本上过几个小时就需要开启冷却水泵冲一下,防止出现报警。

IMG_20150915_101153.jpg
工作环境位于一数据中心。
采用的是顿汉布什WCFX系列全热回收机组,冬季给数据机房制冷的同时给办公区供热。
上图为冷凝器,左侧水管为冷却水管,右侧是热水管去向风盘。
冬季使用中有以下问题:
开启单制冷模式,热水温度能满足供热需求。由于热水和冷却水在同一个冷凝器中,热水泵和冷却水泵之间也没有联动,不能配合工作,造成现在冬季操作比较麻烦。
大家有什么好的建议。

IMG_20150915_101153.jpg

免费打赏
cjfu0603
2015年09月19日 11:54:20
12楼
冷凝器结露的帖子是我发的,关于热回收温度控制的问题,方案是在冷凝器的进出口管路上(在冷凝器和冷却水泵中间的那段管路)增加一个自动阀的旁通阀组,阀门开度根据热回收器出水管路上的温度来控制,若热回收水低于设定温度(假如是38度)则开大此旁通阀,减少进冷凝器的流量,热量就从热回收器由热水带走,热回收水温度升高。若热回收水温度高于38度,则减少冷却水旁通阀的开度,冷却水进入冷凝器带走热量,热回收器热水带走的热量降低,温度降低,这样控制稳定,水泵也不用开开停停了。
回复