工作环境位于一数据中心。采用的是顿汉布什WCFX系列全热回收机组,冬季给数据机房制冷的同时给办公区供热。上图为冷凝器,左侧水管为冷却水管,右侧是热水管去向风盘。冬季使用中有以下问题:开启单制冷模式,热水温度能满足供热需求。但是用半天时间就会出现高压报警(冷凝温度过高),因为办公区需用热量少,机房冷负荷较大产生热量多,因此出现一次报警就需要手动开启冷却水泵,利用冷却塔来降低温度。冬季室外温度较低,开启冷却水泵对机组运行状态冲击较大,完全需要靠经验来掌握,很容易造成吸排气压差过低。另外由于室内散发不了多少热量,基本上过几个小时就需要开启冷却水泵冲一下,防止出现报警。
工作环境位于一数据中心。
采用的是顿汉布什WCFX系列全热回收机组,冬季给数据机房制冷的同时给办公区供热。
上图为冷凝器,左侧水管为冷却水管,右侧是热水管去向风盘。
冬季使用中有以下问题:
开启单制冷模式,热水温度能满足供热需求。由于热水和冷却水在同一个冷凝器中,热水泵和冷却水泵之间也没有联动,不能配合工作,造成现在冬季操作比较麻烦。
大家有什么好的建议。
2楼
如只考虑冬季制热转换操作比较麻烦的话,可采取以下简单办法解决:
1、末端回水管路增加一个小型换热器(串接),
2、在冷却水侧并接一小循环量水泵单独给所增加的换热器中末端回水降温,
3、压缩机排气增加一压控,高于一定压力(低于报警压力)控制小冷却水泵开启,小于设定压力停止。
回复
3楼
你的另一个帖子回复不鸟,约克冷凝器结霜,你看看是否可能会出现这样的情况。
热回收是两个换热器共用冷凝器
A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡季节大开,夏季关闭。
会不会,原本冬季大开的阀门共热水,在夏季就大开了?机组正常开机没有问题,有其他设备提供的冻水冷却冷凝器,但是关机了,它的阀门或许没开,或者关机B组换热器的阀门处于打开状态,导致冷冻水、或融冰的水对冷凝器继续冷却,机房的水就冷凝上去,你尝试把B组热回收换热器的水阀全部关闭,看看是否还会出现冷凝器结水的现象?
回复
4楼
本帖最后由 garyzl 于 2015-9-15 13:22 编辑
能否增加类似三通阀或电子阀门,房间热负荷需求量变大时,减少冷却水通往冷却塔的水量,让冷却水大量的在冷凝器内循环,当房间热负荷需求量减少,逐渐开阀门,让冷却水进入冷却塔的水流量加大。
这类问题,问厂家会有更好的解决办法。我们处理很多这样问题。
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-9-15 11:33 如只考虑冬季制热转换操作比较麻烦的话,可采取以下简单办法解决:1、末端回水管路增加一个小型换热器(串 …谢谢指点。感觉你说的这第三个方法可行,待我咨询一下厂家。
回复
8楼
garyzl 发表于 2015-9-15 13:15 热回收是两个换热器共用冷凝器A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡 …约克的那个帖子不是我发的。你说的情况是我这边的情况,确实这么做能解决问题。我在那个帖子里面,结合我自己的使用情况回复他,但是他说他那边热回收去向风盘的热水,和冷冻水去向风盘的管道是独立的两套,如果是独立的两套管路的话就不会出现,热水管道里面走冷冻水的问题。出现这种问题的系统风盘的管道只有一套,冬夏季需要切换冷热水。
回复
9楼
garyzl 发表于 2015-9-15 13:21 能否增加类似三通阀或电子阀门,房间热负荷需求量变大时,减少冷却水通往冷却塔的水量,让冷却水大量的在冷 …好的,谢谢指点。我尽快联系厂家。
回复
10楼
你这套系统,设计得也太过于简单了!
回复
11楼
如果可以解决,请发个最终的解决方案让我们分享一下。
回复