阐述暖通工程施工过程的主要质量控制措施
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年09月14日 13:26:24
来自于中央空调
只看楼主

摘要:暖通工程是大型建筑工程中的最为重要的分项目施工工程,也是当今民用建筑安装工程中的施工难点所在。建筑暖通工程的安装施工质量关系到建筑物能否正常的使用,所以在暖通工程中的施工技术人员的责任也是非常重大的。本文主要结合自己的经验和对相关文献资料的参阅,对暖通工程施工过程的主要质量控制措施做了探讨。 关键词:暖通工程 质量控制 1暖通工程前期准备阶段的施工质量控制(1)在暖通工程建设施工的前期准备阶段,主要任务是熟悉施工图和设计得意图和基本要求,特别需要了解风管和水管道的安装位置以及主要设备、风口的合理位置,需要认真的了解设计图所要求的设备和材料的规格型号等技术标准,所采用的设备及基本材料的品牌,严格控制暖通工程进场的材料,为工程施工的质量打好基础。(2)核查建筑施工图上各管道井及机房空间大小的设计位置,对于其空间是否能满足设备或管道需要严格有序的布置。安装吊顶式的空调机房间,需要严格的核查该处顶板与装修顶面之间的净高,如果能够达到空调设备的安装要求,建筑变形缝处需要连接软管,对于有方向要求的阀门安装需要严格的检查是否与水流方向的一致性,冷凝水的排水管应单独安装成一个系统,不应与其它排水管共用。(3)对于造型复杂的建筑空间的空调系统选择最好的采用全空气的系统装置,因建筑房间的吊顶一般造型都是比较的复杂,所以顶棚的标高要求也是比较高,所以使用别的系统安装对于建筑空间就很紧张。





摘要:暖通工程是大型建筑工程中的最为重要的分项目施工工程,也是当今民用建筑安装工程中的施工难点所在。建筑暖通工程的安装施工质量关系到建筑物能否正常的使用,所以在暖通工程中的施工技术人员的责任也是非常重大的。本文主要结合自己的经验和对相关文献资料的参阅,对暖通工程施工过程的主要质量控制措施做了探讨。

关键词:暖通工程 质量控制

1暖通工程前期准备阶段的施工质量控制(1)在暖通工程建设施工的前期准备阶段,主要任务是熟悉施工图和设计得意图和基本要求,特别需要了解风管和水管道的安装位置以及主要设备、风口的合理位置,需要认真的了解设计图所要求的设备和材料的规格型号等技术标准,所采用的设备及基本材料的品牌,严格控制暖通工程进场的材料,为工程施工的质量打好基础。2暖通工程安装阶段的施工质量控制
2.1风管制作安装方面风管在制作选材的过程中,需要根据设计的图纸和相关的规范中的有关规定选择使用,过程中需要避免因刚度不够而使风管的大边上下有不同程度的下沉等变形现象的发生,导致在整个的系统在运转过程中,因表面的颤动而产生噪音得影响,造成环境的污染和使用寿命的降低。玻璃钢风管的制作过程一般采用开模手糊的方法,主要过程是在模具上铺玻璃布边并认真的涂刷胶料,等到胶料固化完成后需要严格进行脱膜而成即可。
2.2支架制作安装方面在支架制作和安装的施工阶段,需要严格的选择使用的吊杆、型钢规格是否合格,支架能否承受通风管道或暖通设备的最大荷载,以及防腐处理是否合格。暖通设备和大型管道吊架应穿楼板固定,竖向空调管道应设防滑支架。
2.3顶留孔洞封堵检查方面暖通管道工程的施工后留下许多的穿墙或楼板顶留洞,对于这些的孔洞并不是安装单位自行封堵的,如果封堵处理不当,则容易造成漏风,最终导致新风量的不足,最终使得换气无法进行的现象。因此工程的施工技术人员应及时督促相关单位作好封堵,避免遗漏的现象。
2.4竖井内管道安装方面空调冷冻和空调热水需要向高层建筑供水的立管一样主要集中于几个管道竖井内,竖井内立管的安装应在井口设型钢支架处理,上下统一吊线安装卡架,安装支管应进行画线定位处理,并将预制好的支管敷设在预定的位置,找正的位置后用勾钉固定。管道的支架应进行核算和重新进行设计,而且需要在进行支模施工时将预埋件埋设即可。
2.5设备安装方面暖通设备安装施工前,建筑机房室内的地坪应做好,墙面也需要粉刷完毕,暖通设备的基础需要竣工并且验收合格的要求。设备摆布方位应尽量与管道走向相对应,应该充分的考虑设备四周是否有检修空间。空调风机盘管的安装施工应与装修的顶棚高度位置需要严格的配合,其积水盘方位应与排水方向相一致。风机盘管与管道的连接适合采用弹性的接管或软接管进行连接处理,其耐压值应高于1.5倍的工作压力处理,软管连接应牢靠、不应有强扭或瘪管的现象。试验压力为系统工作压力的1.5倍,当不漏的时候即为合格。排水管坡度需要符合基本的设计要求,冷凝水需要畅通地流到设计指定位置,供回水阀及水过虑器应靠近空调风机盘管机组的安装要求。
2.6风口安装方面暖通施工图应与装饰施工图进行会审,对于风口、灯具、消防喷头的合理布置要与装修饰面的造型相协调等处理。所以对于这类结构复杂的房间的通风风口在风管安装时先不开孔处理,等到暖通安装与装修图纸会审风口定位后再进行开孔的施工。为了防止冬天因温度太低而冻坏换热器,需要在空调机组的新风入口设置电动风阀的装置,而且需要与风机进行连锁设置,空调机组的进、出水管道前应该设置旁通支路以便运行使用前冲洗管路及维修管路的使用,对于积水盘德处理必须严密不漏水的处理,换热器中应设有冻坏后可检修的空间部位。工程的施工人员要坚持在保证空调系统的使用功能前提下,才能统一调整空调的通风风口。对于风口和检修孔一般需要由装修的施工单位进行统一开孔,过程中为避免遗漏或所开孔尺寸或位置产生误差,暖通工程的安装施工单位需要在建设工程的施工图上标注出风口的尺寸、位置给装修单位,通风风口与风管一定要连接通上,连接过程中需要紧密、牢固的处理。
2.7保温方面多余暖通工程所选择保温材料的耐火性能等基本指标需要严格的符合设计的基本要求,对于工程的粘结剂与绝热材料必须严格的做到匹配方可。在暖通工程的安装过程不得损坏安装表面的保护层。对于风管系统的具体零部件、过滤器、阀门等基本部件的保温不得影响工后的操作功能,保温材料与木托应严密的接触才能达到良好的施工效果
2.8管道的冲洗试验空调水的管道需要按照相关的规定坡度安装好后,使用前的冲洗应以系统最大的流量计算,要求冲洗的出水口水质透明度与进水口一致。冲水前应将空调管道安装好的流量孔板、过滤网等拆除,各机组的入口前需要设置旁通管路直接连通,然后到冲洗合格后再安装好。冲洗试验是压力管道和设备为试运行前的防止堵塞,以保证相关的水质、保证功能和使用安全的前提条件,必须认真执行。

3暖通工程竣工阶段质量控制工程竣工验收阶段的控制的主要目的是为了消除在前面施工等阶段的过程中所发生的偏差等,暖通工程竣工验收阶段除了对暖通工程的外观检查工作外,需要按照相关的规范规定进行风管严密性的测试和水系统水压试验等一系列的检查验收工作,以此确保暖通工程的安装满足相关的设计要求。过程中必须要求施工单位提供整理好各类的资料,其中主要包括施工图、竣工图及安装工程的有关变更文件和主要材料的合格证、以及各项的记录等。

4结语在建筑施工过程中加强队施工过程的监理工作,也能更好的加强和提高安装施工的质量,这就要求我们在施工过程中针对安装工程的简单与复杂程度制定好监理的工作细则,需要严格监理的基本程序,切实的抓好事前、事中、事后的质量控制等内容,严格的履行好施工技术等相关人员的基本工作职责,然后通过相应的计划、组织、协调、控制等工作使暖通工程的安装工作更好地达到预期的任务目标。

参考文献
[1]胡海涛,徐慧敏.论民用建筑暖通工程施工要点[J].黑龙江科技信息,2009
免费打赏

相关推荐

APP内打开