最近我们一工程,在挖桩的过程中,挖出了有毒气体,十五秒内一民工就在坑底死亡了,因为在小县城,附近的挖孔工人都不敢挖了。请教大家结构的处理方案一、地质概况: 1.素填土层:1.30~5.3m厚,承载力80Kpa; 2.粉质粘土:层厚0.70~1.50m厚,顶板埋深1.30~5.30m,承载力120Kpa; 3.稍密卵石层:层厚2.30~4.70厚,顶板埋深0.70~5.60m,承载力300Kpa;
一、地质概况:
1.素填土层:1.30~5.3m厚,承载力80Kpa;
2.粉质粘土:层厚0.70~1.50m厚,顶板埋深1.30~5.30m,承载力120Kpa;
3.稍密卵石层:层厚2.30~4.70厚,顶板埋深0.70~5.60m,承载力300Kpa;
4-1.强风化粉砂质泥岩:层厚0.80~1.80m厚,顶板埋深5.00~8.40m,承载力300Kpa;
4-2.中风化粉砂质泥岩:层厚4.20~7.40m厚,顶板埋深5.00~8.40m,承载力800Kpa;
取4-2.中风化粉砂质泥岩作为桩持力层,挖孔桩桩端桩基极限承载力5000Kpa,预应力管桩桩端桩基极限承载力10000Kpa。
二、设计概况:
桩径:800,桩长8m。到持力层1.5倍桩径。
三、施工进度:
现在桩孔已挖至5m~7m。
现在大致有三种处理方案:
1、继续人工挖孔;采取大排量的通风设备,工人配戴氧气瓶。
2、在原位置上打预制管桩,再在预制管桩周围和内部浇混凝土。
3、采用机械钻孔。
请问各位前辈,这几种方案是否可行,采用哪种方案更好?
如果用第二种方案,预制管桩应该打多深呢?
另外还有没有其它比较好的解决办法?肯请大家支招。