前提:为那*通信工业DTU 采用的是双串口的通信模式,调试串口与通信串口分离。请将串口接到为那DTU调试串口。1,打开配置工具 configtool,->1,按照顺序选择相对应的串口号,2-6按照默认设置,7打开串口。如图:2,按照提示给设备上电,如果已经上电请重新上电。进入配置状态。如图:3,基本配置DTU服务器中心1IP地址和备份中心或是域名地址及端口号配置,如图:4, 配置DTU重连时间间隔和重连时间次数:(一般以默认值为准,如果特殊需求可自定义修改)
前提:为那*通信工业DTU 采用的是双串口的通信模式,调试串口与通信串口分离。请将串口接到为那DTU调试串口。
1,打开配置工具 configtool,->1,按照顺序选择相对应的串口号,2-6按照默认设置,7打开串口。如图:
2,按照提示给设备上电,如果已经上电请重新上电。进入配置状态。如图:
3,基本配置DTU服务器中心1IP地址和备份中心或是域名地址及端口号配置,如图:
4, 配置DTU重连时间间隔和重连时间次数:(一般以默认值为准,如果特殊需求可自定义修改)
5,保存参数,重启设备
测试步骤:
在正常通信过程中,断开中心地址1 服务端口,查看DTU重新连接备用中心过程时间。