照明电线走的是桥架还是金属线槽?
努力板砖中
2015年09月10日 17:51:14
只看楼主

金属线槽或桥架的规格应该如何选取? 根据什么来选的? 哪本规范上有介绍啊

金属线槽或桥架的规格应该如何选取? 根据什么来选的? 哪本规范上有介绍啊
努力板砖中
2015年09月10日 20:10:37
2楼
我顶
回复
tanjianjun986
2015年09月11日 09:27:07
3楼
求大神答复。
回复
sunhangyang
2015年09月11日 09:49:35
4楼
线槽比桥架要小 我们一般照明支线走线槽 干线走桥架,规范没有具体要求
回复
努力板砖中
2015年09月11日 09:59:41
5楼
sunhangyang 发表于 2015-9-11 09:49 线槽比桥架要小 我们一般照明支线走线槽 干线走桥架,规范没有具体要求噢噢 那规格怎么选啊 能举个例子吗
回复
xiamuzhixin
2015年09月11日 10:09:41
6楼
留个名,等学习。
用桥架还是线槽难道不是根据同一路径的电缆数量的多少来定的?
回复
努力板砖中
2015年09月11日 10:11:27
7楼
xiamuzhixin 发表于 2015-9-11 10:09 留个名,等学习。用桥架还是线槽难道不是根据同一路径的电缆数量的多少来定的?不清楚 求解释
回复
xiamuzhixin
2015年09月11日 10:20:15
8楼
努力板砖中 发表于 2015-9-11 10:11 不清楚 求解释规范上对电缆桥架有填充率要求,同一路径电缆截面积不超过桥架截面积的某个百分比,防止大量电缆堆积,积热严重,同一路径的电缆数量多,自然就要用到比线槽大的桥架。
回复
电气设计小弟
2015年09月11日 15:56:48
9楼
走金属线槽!大小看你照明电线的多少来确定
回复
娟朋
2016年09月01日 22:17:14
10楼
电线走金属线槽,电缆走桥架!
回复
娟朋
2016年09月01日 22:17:38
11楼
但是有些情况,电线能走塑料线槽吗?