小区最高日用水量如何计算才合理?
mengzhulqt
mengzhulqt Lv.2
2007年10月29日 15:23:22
只看楼主

某居住区规划人口40000人,根据《室外给水设计规范》,取230L/(人•日),则规划区最高日用水量Q1:9200 立方/日。规划区分四期开发,每期10000人,根据《建筑给水排水设计规范》,取320 L/(人•日),则每期最高日用水量取Q2:3200立方/日。四期共计:12800立方/日。Q1≤4*Q2,这样的话,整个小区给水主干管(按Q1设计)会不会偏小?

2007年10月30日 11:11:31
2楼
顶,顶,顶!
回复
waiting119
2007年10月30日 15:50:18
3楼
按规范走没问题,人多了每人取值减少是正常的。。。穷人永远都是大多数。。。
回复
mengzhulqt
2007年10月30日 19:13:04
4楼
人数多少,只是对时变化系数有影响。人数少的时候,时变化系数取大值;人数多的时候时变化系数取小值。但是用水量应该要一样。两本规范的不统一,容易给设计带来困扰!
回复
waiting119
2007年10月31日 16:20:04
5楼
如果你对热水计算里随人数增加小时变化系数减少没有疑问,对这个问题也同理。。。
回复
mengzhulqt
2007年11月02日 08:23:54
6楼
时变化系数随人数的增加而减少,这点没有问题。但是用水定额两本规范不一致,好比两个小区:一个12000人,根据建规,用水定额350 L/人.日,最高日用水量Q1:4200 立方/日;一个18000人,根据室外给水规范,用水定额230 L/人.日,最高日用水量Q2:4140 立方/日。Q1≥Q2,很明显,这是不合理的。
回复
waiting119
2007年11月02日 11:44:17
7楼
搞工程就怕钻牛角尖,搞些没什么实际意义的研究。就这好比你计算管径的时候,非认为整栋楼的用水器具都一起用水,但这有可能吗?当然你非要把它们都打开,那就有可能,但现实基本不会出现这种情况。计算最高日用水量也一样,一个人某天用了350,十个人也可能某天同时都用350,100个人可能就要大大降低,1000个人还可能某天都用最高日的水量吗?1万人就更不可能了。首先最高日的含义是什么?是可能出现的最大用水量,并不是说每天都用这么多。这也是为什么规范上写的都是一个范围(200-350),而不是一个固定值。这就需要设计的时候灵活掌握,当人数增加的时候将取值适当减少。
回复
mengzhulqt
2007年11月19日 08:15:49
8楼
设计是应当按照最不利情况考虑的!
回复
su27min
2007年11月19日 10:00:41
9楼
我一般是按计算的最大值的70%计算的,4万人,有可能全部是最大用水量么?
回复
mengzhulqt
2007年11月21日 10:17:25
10楼
具体应该怎么个灵活?请指教!
回复
shebei12.9
2007年12月22日 20:40:00
11楼
我一般是按计算的最大值的70%计算的,4万人,有可能全部是最大用水量么?


严重同意
回复

相关推荐