询问一下,现在几栋建筑,正面一条市政道路,背面是河,两侧多个鱼塘,室外消防水量25L,超过20L,不能做支状。市政进水管只有一条,在不做水池的情况,要怎么做?能不能利用河流,做另一路进水。
询问一下,
现在几栋建筑,正面一条市政道路,背面是河,两侧多个鱼塘,室外消防水量25L,超过20L,不能做支状。
市政进水管只有一条,在不做水池的情况,要怎么做?能不能利用河流,做另一路进水。
2楼
可以啊,市政算一路水源,河道算一路水源
不过前提你要确认河道水能不能满足规范相关要求,要有水文资料
再然后就是设计的时候,按新消规,河道取水码头处要设回车场,要满足150米的保护半径
回复
3楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 21:40 编辑
对于目前的工况,不知楼主是打算如何做方案。特意斗胆 向您推荐同步排吸消防泵。这种消防泵也是一种自灌式排气吸液泵,可以处于液位之上进行安装,在满足自灌的同时,还附带有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米,无需坐地下泵房,节省土建投资成本。也就是说,同步排吸消防泵可以把泵放在离取水口千米以内的地方,通过管路和河道连接,即使在此情况下依然可以实现开机即出水,出水时间为零秒。简介如下,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
4楼
天然水体,若不是季节性河流,又能保证常年水位。就可不设室外消火栓。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2015-9-16 10:27 天然水体,若不是季节性河流,又能保证常年水位。就可不设室外消火栓。请假,规范哪里有说这条
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2015-9-16 10:27 天然水体,若不是季节性河流,又能保证常年水位。就可不设室外消火栓。防火规范8.1.2 设置室外消火栓系统等场所跟天然水源没关系吧
回复
7楼
可以,满足规范要求,取水口设置室外消火栓。
回复
8楼
这种情况,直接做水池就行了,不要给自己找麻烦
回复