施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年09月08日 12:11:18
只看楼主

有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

有朋友问, 施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”

个人意见:
1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。
2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!
3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!

建筑工地都会开挖,就不存在“接地极打不下去”! 50X5的镀锌角钢不会没有吧?就是没有用DN50的镀锌钢管也可以!

长度2米5,打入地下(顶端离地面)0.6米,在角钢(或钢管)上焊一只M10以上的镀锌螺栓,用16平方有黄、绿双色线(头上压线鼻子)连接接地极与配电箱上的PE排,事情不就完成了?

特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。 等基础下一层平的钢筋铺上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
lingxuct
2015年09月08日 12:21:59
2楼
石化企业装置区都是水泥地坪,一般不会打水泥地面后做接地极,但石化装置都有接地扁钢与各种设备连接,大多数是防静电接地,这些扁钢是连接在地下接地网的,接地电阻都很小,只要在扁钢上焊只螺栓就可以接线。

罐区有二种选择,草皮上可以直接打角钢(用3米长的好了,顶端与地面平过),也可以到罐的接地扁钢上接线。管架下也一样,很多管架都有扁钢从地下引上来的防静电接地。
回复
woshichubo
2015年09月09日 10:40:45
3楼
顶顶
回复
sldhdlcj
2015年09月09日 13:59:30
4楼
分区管理员说的非常好。谢谢。
回复
getaway01
2015年09月09日 14:08:33
5楼
好好‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
回复
fitman
2015年09月09日 14:24:42
6楼
区管介绍的就是最实用的方法。我观看过当地的做法也类似的。不过我有点疑问,单根2.5米的角钢能否满足10欧的接地电阻要求?
回复
lingxuct
2015年09月09日 16:25:48
7楼
规范上的接地极是长2.5米,接地电阻能否满足要求,要看地下水位高低,只要打到地下水位以下,是没问题的。
回复
曾先生
2015年09月09日 17:10:10
8楼
感谢分享。
回复
2h幸福密码
2015年09月09日 18:52:32
9楼
施工现场,用安全隔离变压器如何
回复
阁中帝子
2015年09月10日 06:02:55
10楼
实用的知识
回复
durreschen
2015年09月10日 11:28:04
11楼
简单实用,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开