风机配置绝缘电阻监测装置
mingxia605
mingxia605 Lv.2
2015年09月07日 16:46:51
只看楼主

风机技术规范书中有一条:“风机配置绝缘电阻监测装置,当发电机停止运转,且断路器分闸时,绝缘电阻监测装置自动投入运行,测试电压应为直流500V,电流不大于200微安;提供远程报警,发电机启动时,绝缘电阻监测装置立即自动退出检测状态,不影响发电机正常运行。”,请问各位里面的要求是否正确,依据是哪里?

风机技术规范书中有一条:“风机配置绝缘电阻监测装置,当发电机停止运转,且断路器分闸时,绝缘电阻监测装置自动投入运行,测试电压应为直流 500V ,电流不大于 200 微安;提供远程报警,发电机启动时,绝缘电阻监测装置立即自动退出检测状态,不影响发电机正常运行。”,请问各位里面的要求是否正确,依据是哪里?
免费打赏
qianbotech
2016年04月15日 14:51:33
2楼
在我认为,风车停止运行就进行绝缘监测属于离线绝缘监测范畴,其加载的是DC500V的直流电压进行绝缘监测,这是直接将摇表的工作原理照搬而来,无相关绝缘监测的标准和规范说明。在欧美IEC61557-8里对于1000V低压电力系统有明确规范 进行绝缘监测所附加的电压值不超过50V。这样做主要是为了防止高压对电网设备中的IGBT等器件造成损害。
这里东莞市乾博电子针对此问题采用欧美标准推出的是YNY系列绝缘监测仪,其所有绝缘监测仪型号均采用附加低频方波信号 ,峰峰值低于50V,能实现在线及离线监测。列举下YNY系列绝缘监测仪技术参数。
YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。

相关介绍
YNY-III型技术参数:
控制电源
输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
功 耗: 大约4VA
测试网络
电网电压: DC 0~1000V或 AC 0~1150V
设定报警值: 报警1: 10~1000k 报警2: 10~2000k
内部交流电阻值: 〉400 KΩ
内部直流电阻值: 〉400 KΩ
内部测试电压: +/- 24V
最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
分布电容: 1…100μF
运行时间: 20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
测量精度: 5%
输出
触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V 3A
最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V 2A
模拟量输出: 4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
运行数据
运行模式: 连续运行
运行温度范围: -20...+60 ℃
污染等级: II级
EMC
脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
辐射发射 限制值B级 EN 55 011
保护程度
外罩: IP50 IEC/EN 60 529
端子: IP20 IEC/EN 60 529
技术数据
连线: L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
PE:4 mm2导线
其他端子:1.5 mm2以上导线
安装: DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
重量: 约250g
产品应用:

A. 光伏逆变器
B. 矿业机械、电气设备
C. 电动汽车充电装置
D. UPS供电系统
E. 通信行业直流供电系统
F. 任何交、直流未接地系统
G. 电动机在线或离线绝缘监视
H. 发电机组电网绝缘监视
如有技术问题 咨询 13560884596 QQ356971507